N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转: ( P0 a" h. N. l4 n. Y Q
(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用. : K7 D4 e4 h. m1 p+ o
(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用.
; w5 z5 O6 ]- n/ w9 m: E; q7 d(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用.
( g$ t2 n5 Q" [0 z4 n(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用.
3 Z+ x3 Q5 c; T% w4 e8 P: c) H$ m(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用.$ z( a9 q; F, G2 q
N-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”2 Q0 b( T( i/ \; F% n; }& {1 h
后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。! r* d3 G( T' Y$ r# ~" \: p5 A6 h
根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。 |