设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6246|回复: 17

[讨论] N-1-1与N-2

    [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-18 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
请各位指导一下关于N-1-1与N-2通过率的相关知识(比如这个指标的含义等),谢谢!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-18 16:16:10 | 显示全部楼层
N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转: ( P0 a" h. N. l4 n. Y  Q
(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用. : K7 D4 e4 h. m1 p+ o
(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用.
; w5 z5 O6 ]- n/ w9 m: E; q7 d(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用.
( g$ t2 n5 Q" [0 z4 n(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用.
3 Z+ x3 Q5 c; T% w4 e8 P: c) H$ m(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用.$ z( a9 q; F, G2 q
N-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”2 Q0 b( T( i/ \; F% n; }& {1 h
后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。! r* d3 G( T' Y$ r# ~" \: p5 A6 h
根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。

评分

参与人数 2威望 +5 学分 +10 收起 理由
xiaobai + 5 + 5 学习了,顶
jinzhidiaocha + 5 hen

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-18 17:59:54 | 显示全部楼层
非常感谢您!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-18 18:17:25 | 显示全部楼层
回复 2# 凌波
% d0 S" l# t: L- ~" L9 v$ X
! i5 w& l7 w7 H5 `9 m7 N0 [0 E3 L5 [/ I' m3 }4 O
   “N-1、N-1-1及N-2通过率”分别涵盖一般安全运行的标准、计划检修条件、同塔双回线和平行双回线条件三个维度,用以评价电网结构强度和运行方式满足安全运行要求的程度,可将三者分别加权设置一个综合评价指标;“电网故障清除时间”是电网稳定及限额计算的重要参数,用以评价电网稳定水平;' t/ G  N5 I7 B2 I* g
    我要研究与“N-1、N-1-1及N-2通过率”和“电网故障清除时间”这两个指标有关的业务,从而寻求提高“N-1、N-1-1及N-2通过率”、降低“电网故障清除时间”的措施,但我不知道与它们有关的业务有哪些?可否麻烦您再指点一下,谢谢!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-19 09:28:53 | 显示全部楼层
有关业务?是指研究范围吗?我觉得机组、母线、变压器、线路都可以吧,不同的元件保护动作时间、影响范围等都是不一样的,可以从这些方面研究吧。

评分

参与人数 1学分 +5 收起 理由
jinzhidiaocha + 5 很有用

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-29 14:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-19 10:20:33 | 显示全部楼层
    顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-19 10:22:17 | 显示全部楼层
    回复 5# 凌波
    4 U* C" n6 @- x, o4 N$ T5 K
    0 ~/ h3 K. R6 I# k5 a7 r  t5 ?8 S
    * o# o# W8 O2 I: a' w2 D6 j' [, Q  那“N-1、N-1-1及N-2通过率”这个指标应该怎样计算呢?或者有没有哪些指标可以反映它?本人初学不知从何入手,多麻烦您了!
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-19 10:32:59 | 显示全部楼层
    回复 5# 凌波 6 `, e% Q4 ?/ y$ C6 s4 q" Z
    $ C9 d, h2 g& X; [* k2 I* e

    3 t# I4 o! ~5 M: Q! D   还有一个问题,我要将“N-1、N-1-1及N-2通过率”分别加权设置一个综合评价指标,用以评价电网结构强度和运行方式满足安全运行要求的程度,权重该如何设置呢?谢谢!
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-19 17:28:19 | 显示全部楼层
    路过学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-20 10:42:27 | 显示全部楼层
    1、对用户来说,可以从停电影响时户数、用户停电时间、可靠性、可转供率等考虑,2、对系统来说,可以从倒闸操作时间、次数、保护、安全自动装置等影响方面考虑,具体的和权重设置就不细说了,只供参考。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    cradragon + 5 + 5 这个能用psasp计算出来吗

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-2-23 10:44

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表