请各位指导一下关于N-1-1与N-2通过率的相关知识(比如这个指标的含义等),谢谢!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-18 16:16:10 | 显示全部楼层
N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转: 7 b% `0 a$ D( d4 s+ y
(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用. 8 E; ?" p9 D9 x- L
(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用.
8 r2 k, c+ D6 d  [1 I/ H, z(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用.
$ n' q: o* u8 g; a/ W7 d(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用. ; J* I2 F; @, ]* ?9 l
(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用./ g3 B  F. A) E; t- V' |) e$ {
N-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”
/ d- n8 d2 U2 Q2 I* N" W) U后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。
1 |6 Y0 x" V8 L5 G; v根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。

评分

参与人数 2威望 +5 学分 +10 收起 理由
xiaobai + 5 + 5 学习了,顶
jinzhidiaocha + 5 hen

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-18 17:59:54 | 显示全部楼层
非常感谢您!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-18 18:17:25 | 显示全部楼层
回复 2# 凌波 & a8 _) l/ c6 w6 f1 h) y2 k+ Y: ?

7 f. d" Q# {7 F0 T8 i5 ~' s
" K8 l: w( D, F$ w( ?4 o   “N-1、N-1-1及N-2通过率”分别涵盖一般安全运行的标准、计划检修条件、同塔双回线和平行双回线条件三个维度,用以评价电网结构强度和运行方式满足安全运行要求的程度,可将三者分别加权设置一个综合评价指标;“电网故障清除时间”是电网稳定及限额计算的重要参数,用以评价电网稳定水平;
+ }5 ]$ [0 s; ?/ F    我要研究与“N-1、N-1-1及N-2通过率”和“电网故障清除时间”这两个指标有关的业务,从而寻求提高“N-1、N-1-1及N-2通过率”、降低“电网故障清除时间”的措施,但我不知道与它们有关的业务有哪些?可否麻烦您再指点一下,谢谢!
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-19 09:28:53 | 显示全部楼层
有关业务?是指研究范围吗?我觉得机组、母线、变压器、线路都可以吧,不同的元件保护动作时间、影响范围等都是不一样的,可以从这些方面研究吧。

评分

参与人数 1学分 +5 收起 理由
jinzhidiaocha + 5 很有用

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-29 14:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-19 10:20:33 | 显示全部楼层
    顶一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-19 10:22:17 | 显示全部楼层
    回复 5# 凌波
    1 }& ~) g, L# c! t% j" f% j5 `. S- L

    5 |& Y9 i' T( o  那“N-1、N-1-1及N-2通过率”这个指标应该怎样计算呢?或者有没有哪些指标可以反映它?本人初学不知从何入手,多麻烦您了!
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-19 10:32:59 | 显示全部楼层
    回复 5# 凌波
    2 i6 P/ y- q$ h$ z& K! g4 V& O( D) U
    5 z9 z) [7 y5 C2 _/ V) S8 Q- C3 T- C/ w  K6 q* G
       还有一个问题,我要将“N-1、N-1-1及N-2通过率”分别加权设置一个综合评价指标,用以评价电网结构强度和运行方式满足安全运行要求的程度,权重该如何设置呢?谢谢!
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-19 17:28:19 | 显示全部楼层
    路过学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-20 10:42:27 | 显示全部楼层
    1、对用户来说,可以从停电影响时户数、用户停电时间、可靠性、可转供率等考虑,2、对系统来说,可以从倒闸操作时间、次数、保护、安全自动装置等影响方面考虑,具体的和权重设置就不细说了,只供参考。

    评分

    参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
    cradragon + 5 + 5 这个能用psasp计算出来吗