发表于 2011-4-18 16:16:10
|
显示全部楼层
N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转:
7 G! i& T, q0 X4 W: G(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用.
" y- d: c" f/ y. B, ?: y w(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用. ; l4 i+ g- c" Q, J+ v
(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用. ) j6 n9 z0 f- o" \6 c
(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用.
( x( n: d/ S w; H6 k(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用.
- y1 n- L( E" l! @0 c# YN-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”' q, K% S' T8 f5 c* h
后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。3 y1 h4 r) `/ A3 B/ X# s: V7 N
根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。 |