N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转: $ r' f* o( r8 V( b2 U
(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用. : m( @- J2 X! ~
(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用. - p# T! ?/ Q" R
(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用.
$ Y! Y" n2 p5 S' T(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用. $ v' T+ v% ^! F/ Q6 L
(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用.
6 }+ U+ \0 l: m+ s$ W) ^( n8 vN-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”1 S6 \. M% N/ b9 z m: z
后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。9 W3 E6 U d* |, ]* W* X
根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。 |