发表于 2011-4-18 16:16:10
|
显示全部楼层
N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转:
. C" n n$ f# w1 y2 B& R(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用.
0 I; O% \- e( H6 N& }% ~(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用.
/ ?: w/ g$ [6 g(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用.
# I; ^; r$ W1 t1 v$ c(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用.
% T k( i/ t. r* S' v, _5 S. ?(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用./ l1 x! ], o, g! ~5 |, V6 L
N-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”
; Q; v' ]( j0 H! S: A后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。
$ e% V& J/ g) K根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。 |
评分
-