发表于 2011-4-18 16:16:10
|
显示全部楼层
N-2准则 :设备於以下所列之检修或事故停用情况下,输电系统仍可正常运转: ) E, K+ x( G! c
(一)任二回线(或任二部最大发电机组)检修或事故停用.
: f; u3 t% O2 |4 Z1 Y- B' p. Y/ `. ?(二)任一回线及任一部最大发电机组检修停用. ! w3 Q4 I( j9 ?. j
(三)任一回线及任一部最大发电机组事故停用. ' P4 C7 [5 T% G {, O3 S! Z: T
(四)任一回线检修停用及任一部最大发电机组事故停用.
1 U* C/ t* O# {9 ]2 q9 Z O(五)任一回线事故停用及任一部最大发电机组检修停用.
2 n6 `3 X2 B- Z5 C3 w4 l) EN-1-1:在南网《110kV及以下配电网规划指导原则》里的这句:“线路元件N-1-1停运事故指一个线路元件计划停运后,另一线路元件相继发生了故障停运。不包括接连发生两次事故或同时发生双重事故的状况。”
* [. X# X/ i, s* u/ @; ?. [# }后面还有一句解释“本指导原则满足N-1-1安全准则指计划停运安排在低峰负荷期间,并应考虑在计划停运时负荷转移。”这里它强调了条件,即第一个"-1"特指“计划停运安排”。2 T: W) |4 t$ f/ c: ~+ o
根据N-1的解释来理解,N-2的条件比N-1-1要宽,比如可以是两回线同时故障。所以N-1-1其实是南网对N-2中一部分情况的特指。 |
评分
-
查看全部评分
|