发表于 2011-4-14 14:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
菜鸟请教,ATP是否能够仿真线路的绝缘强度?
! H$ D0 N; s/ l7 q/ v我想实现的是通过调整雷电源模型surge的幅值从小到大,使得线路出现由雷击不故障到雷击故障的情况
3 j; y5 |1 D/ Y8 [! g+ X6 l* k多谢版上大侠们了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-1-20 19:02
  • 签到天数: 94 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:108 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-4-3 19:36:15 | 显示全部楼层
    看到这帖子真是高兴!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-23 11:31
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-14 16:24:34 | 显示全部楼层
    按我的理解,应该是可行的。发生雷击故障时,起初为雷电流注入阶段,呈现雷击未故障特征,当绝缘子两端压差达到其闪络电压时,绝缘子将发生闪络,闪络后呈现出接地短路故障的特征。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-14 17:22:23 | 显示全部楼层
    回复 2# mrqinhuai 0 u5 n! T" f4 Z
    , r- ~9 r5 s9 E6 y8 i$ ~4 ?$ z5 Z7 T

    & [6 U! k+ p" ]9 _6 Y    多谢您的回复。我想问的是,雷击和线路分别应该用ATP的哪个模型呢?雷击模型有surge和heidler,这两个是不是用哪个都行。线路模型是不是要用LCC?LCC的各个参数都怎么设置。我点开LCC的help是个空白,不知道怎么填啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-14 18:44:43 | 显示全部楼层
    用Surge模型,既可以是电压源模型,也可以是电流源模型。线路采用LCC模型中的Jmarti Mode,然后关于LCC模型Data中相关参数楼主可以参考论坛中后面一个相关的问题,线路杆塔模型最好使用多波阻抗模型,在反击和绕击中绝缘子闪络判据一般采用先导闪络判据,这个需要楼主自己写代码搭建判据模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-14 18:47:12 | 显示全部楼层
    如果采用Surge模型,且采用的雷电流波头波尾时间是2.6/50us,则双指数波中的两个系数分别为              A=-15222,B=-1812900
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-14 21:08:19 | 显示全部楼层
    回复 4# zhaoxiangen
    ; {% u! G: u7 Y3 N* V' u& r& A9 O, p5 g( s6 x$ _( s
    2 N, Y) i: o- z' z
        多谢。但是“论坛中后面一个相关的问题”是哪一个?我翻了10页,没有看到帖子。您能不能发个链接?另外,我手中有atp_rulebook,但是不知道看哪里,能否指教一下?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-15 15:44:20 | 显示全部楼层
    回复 6# water0528 . O! ^1 _' \3 k4 {/ [% B, j
    / q0 V3 v8 ?, ^3 K( O+ y( ?
    https://tech.cepsc.com/thread-64057-1-1.html/ v8 h2 g" f( r+ m4 A
    不好意思哈,应该给你个链接的,耽误你那么多时间,呵呵。。。至于那个rulebook我也没怎么翻,所以也不能告诉你该看哪些。对于LCC模型,我也仅停留在应用阶段,原理和计算方法我不是很懂,我最近才开始看输电线路等效电路相关方面的文献
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-18 10:11:14 | 显示全部楼层
    回复 7# zhaoxiangen
    , R1 E4 N& W+ x% N: u2 l( p' Q4 Z3 M5 b3 J' U# H

    9 N9 F' I, ?7 W9 H: o    多谢您的回答:)我的ATP版本好像不一样,或者我不会设置,怎么设置多分裂导线啊?我的ATP没有这个选项
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2011-4-18 10:38:38 | 显示全部楼层
    回复 7# zhaoxiangen + u: B! |- D" \; f# v* G

    4 U) D* R. f$ C% K+ n8 i
    / z7 u) ?7 \$ u: |8 i* ^    呵呵,我知道怎么设置分裂导线了。请问您知道500kv输电线路的参数么?或者哪些资料里面有可以用来填LCC卡的参数
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-5-27 20:15
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-19 17:01:52 | 显示全部楼层
    回复 9# water0528 ( d7 [* K% ^* b' C
    3 V  _( Z. k+ M: Z6 `) \' h5 v

    2 G+ V8 u2 ^4 z. {# | QQ截图未命名.jpg 500kv输电线路导线参数可以那样设置,然后杆塔尺寸得依据具体的杆塔型号确定。PS:输电线路的参数和杆塔尺寸可以根据型号查表查得。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】