设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2623|回复: 9

用PSCAD仿真DFIG出现的频率问题,请教高手

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-4-4 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    有个弱弱的小问题,请教一下
    ; {# A/ c8 k- q0 q' s2 Vpscad官网上给出的DFIG的例子是60HZ,需要如何改动才能让它仿真50HZ的呢?我改了感应电机的额定转速和转子角度,但是还是不对,哪位弄过能指点一下吗?非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-16 20:01:01 | 显示全部楼层
    不仅仅需要改电机,还有相关的控制也需要改。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-12 19:15
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-2 09:17:25 | 显示全部楼层
    我也发现不行,对着将控制也改了,还得重新调节PI参数是吗?请问大家这个具体怎么修改啊。谢谢啦
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-2 20:45:02 | 显示全部楼层
    Beside turbine generator, the Voltage source, multimeter, grid transformer and converter transforemer base operational frequency should change to 50Hz.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-12 19:15
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-4 21:13:42 | 显示全部楼层
    回复 4# 月死
    1 F7 {5 [1 L1 O6 P* B7 c+ K谢谢,改过可以运行了,谢谢啦。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-26 15:09:55 | 显示全部楼层
    回复 5# face4 ( |; g' G  Q7 [4 P# s4 o

    ) x  l* ^9 y# e
    ) i; K/ T& V, J' ?5 D    你好,我把频率改成50HZ后,仿真出现了意想不到的走向,能不能给指教一下具体都要改哪些,谢谢了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-5-13 17:33:49 | 显示全部楼层
    回复 6# jiaopashan 2 P5 }1 p! H* U
    & v  t# b( f; w# w+ z& E1 O/ P: L

    2 p4 U- }5 w5 @) g    我遇到过这种问题,可以修改的,整个系统元件中,有额定频率设置的 都要改成50Hz,另外双馈机组也要改,而且里面若果涉及到换算的,都要改成50Hz/314.15926rad/s
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-8 11:32
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-3-19 13:25:10 | 显示全部楼层
    我也发现改为50Hz之后就运行不了了,不知道为啥,请问风机控制部分需要改么
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-8 11:32
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-3-20 10:09:09 | 显示全部楼层
    我改好了,可以了,但是测得的频率还是60Hz,有没有人告诉我是为什么呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-2 16:59
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:83 天
    连续签到:2 天
    发表于 2018-3-28 10:17:19 | 显示全部楼层
    看来好多都研究风电,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-19 12:09

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.