设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: lishijun3736

光伏低电压穿越

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-11-11 15:57:11 | 显示全部楼层
光伏逆变器的低电压穿越不是为了保护逆变器本身,而是为了让光伏电站在电网局域故障的情况下对电网提供必要的一点时间内的支撑,帮其渡过故障期;; r6 O: q: K" x" w& J6 P' J
一般的光伏逆变器都会有根据输出功率或者输出电流降额的功能,所以就算电网电压跌落也不会导致直流母线电压/能量过高。* t" I% ]( s2 W4 Q# S8 ^2 K
严格意义上的低电压穿越,应该使得逆变器随着电网电压跌落的幅度而输出相应的无功功率,但是时间不会很长,在相关的标准中有电压跌落对应的无功输出曲线。但是目前来讲,应该没有逆变器可以严格按照曲线上的数据执行低电压穿越。5 x% q1 I* A0 ?) N( Y0 C
技术上讲,逆变器的控制算法以及硬件拓扑需要做相应的改动,而且该测试环境较难搭建。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-7-1 16:46
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-11-17 22:16:55 | 显示全部楼层
    对于逆变器来说:如果没有低电压穿越功能,则在电网接地故障时,电网电压跌落,逆变器输出电流迅速抬高,为避免器件损坏,逆变器模块过流保护立即启动导致脱离电网。
    # n/ Q$ r- A& U1 i4 ?对电网来说:如果电网穿透率较高的光伏电站没有LVRT功能,在发生上述故障期间,光伏电站脱网将引起系统潮流变化,对电网恢复不利。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-23 12:31:33 | 显示全部楼层
    同求!Q: 532919400
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-11-24 08:51:17 | 显示全部楼层
    最近跟国网的专家们做了个交流,结果是,光伏逆变器的低电压穿越目前要求较多,但较为容易实现,对于高电压穿越反而更难实现一点,但目前认识到这个问题的还很少。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-19 16:38:19 | 显示全部楼层
    回复 21# narichen + p, `# l# \3 H
    sorry,是相电流直接限流控制。
    $ x: c# V! ]- T. b4 j4 d# `. X不带无功补偿功能。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-19 16:42:09 | 显示全部楼层
    我想低电压穿越带无功补偿功能应该是下一个技术标准。( J4 I8 E* J0 E$ d0 \
    7 R$ ]9 h" r' v: |. F
    高电压穿越第一次听说,高电压穿越时什么概念?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-25 17:10:55 | 显示全部楼层
    恩……我也想知道,顶起来!~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-30 08:16:05 | 显示全部楼层
    低压穿越网压曲线要求:20%网压保持1s,3s内恢复正常电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-30 08:35:31 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-30 23:34
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-12-30 10:29:20 | 显示全部楼层
    第一次了解到光伏也有低电压穿越的问题...长见识了...帮顶期待高人回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】