我有关于无功优化的问题向大家请教:. T: F; u, u0 y1 x
1、在潮流等式约束中,对于pv节点的无功方程要不要?
: Y; ^' Y! e# X6 z$ B/ F$ _8 a$ n0 n2、对于pv节点的无功出力如何进行约束?是不是写成v、θ的函数形式进行函数不等式约束?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-4 23:50:51 | 显示全部楼层
1.不管是PQ还是PV节点,无功优化问题中等式约束也就是潮流约束,包括节点有功功率约束和无功功率约束。pv节点的无功方程是一定要有的。7 l) a5 Q( z: ~2 M3 A
2.无功优化问题中将所涉及的变量分成状态变量和控制变量两类。控制变量通常由调度人员可以调整、控制的变量组成。控制变量确定以后,状态变量就可以通过潮流计算而确定下来。一般常用的控制变量有:所有可调发电机节点的无功出力及所有其它无功补偿设备的无功出力和带负荷调压变压器的变比。状态变量是在给定控制变量下由能表征系统当前运行状态的那些变量组成。一般来说,状态变量不能由调度人员直接控制,它需由潮流计算才能求得的那些变量组成。状态变量包括除平衡节点外,其他所有节点的电压相角和除可调发电机节点以及具有可调无功补偿设备节点之外,其他所有节点的电压模值。由于等式约束方程中有潮流方程作为约束条件,所以可以将状态变量和控制变量同时作为目标函数的决策变量。
7 Q, \  O4 |7 |3 b0 b* m    说了这么多,意思就是PV节点的无功出力、电压、相角都要做为不等式约束的一部分,不等式约束直接约束上述3个变量的上下限就可以了,因为有等式约束保证,所以不用再写成关于电压和相角的函数。

评分

参与人数 1威望 +4 学分 +10 收起 理由
norika + 4 + 10 谢谢你的回答!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-3-5 20:21:49 | 显示全部楼层
回复 2# casava
& ^# u$ f1 C  f5 S
$ N6 m# t6 d/ ]6 q
* [& `1 j- ]( c; x+ `8 K    多谢楼上解释
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-9 08:42:50 | 显示全部楼层
无功和有功一样也是要平衡的,等式约束是必需的
, Z- a4 R! Q/ X1 t% q9 I$ ~3 ^! F相角和电压幅值设定上下限就可以了。无功优化算法有很多,热门的有蚁群,pso, reinforcement learning,遗传算法