悬赏2金币未解决
某一水电站网络如图所示,已知:
9 Q* p) i g2 g# L(1)发电机为立式机组,功率因数,,次暂态电抗,负序阻抗;+ O0 K2 v8 q- z2 q
(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
; G* W: T9 F% I, U& u8 v; R% @(3)平行线路同时运行为正常运行方式;- J+ l2 v- S% O5 L* o! E, V% ?! a
(4)变压器的短路电压均为Uk=10%,接线方式为Y,d11,变比38.5/6.3kV;
O$ T! u j- h(5)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;' U. U0 r* T0 |0 v) Y
(8)试确定:
; G; ^8 P, N5 ^1)水电站发电机,变压器相间短路主保护,后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;
6 m+ r$ p( F2 x/ u2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(距离保护);
1 m+ P1 W8 C' T3)56线路相间短路保护(采用电流,电压保护方式)的整定计算;- J: n. T7 i# c
4)系统保护配置图及平行56线路保护的展开图. |
|