悬赏2金币未解决
某一水电站网络如图所示,已知:
+ d v; p( E% T5 i" a( ]/ r(1)发电机为立式机组,功率因数,,次暂态电抗,负序阻抗;
$ d% t) D! u5 {& n! ]1 m(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
5 l D3 `/ g0 r: g( U6 @(3)平行线路同时运行为正常运行方式;1 x0 p2 }) E6 S' t
(4)变压器的短路电压均为Uk=10%,接线方式为Y,d11,变比38.5/6.3kV;9 ~ T: Z3 T( x7 |# A, p, T& d
(5)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;
: f, T- h* k2 L. W" e# Q(8)试确定:
9 q c( f% S k* M8 s1)水电站发电机,变压器相间短路主保护,后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;. X, c2 @( v! Q7 Z8 @3 G
2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(距离保护);
0 S% L3 q5 ~' Z2 \# x3)56线路相间短路保护(采用电流,电压保护方式)的整定计算;$ @0 I8 R, P7 ^( B
4)系统保护配置图及平行56线路保护的展开图. |
|