悬赏2金币未解决
某一水电站网络如图所示,已知:
7 H2 u. J) T+ ~/ S7 C(1)发电机为立式机组,功率因数,,次暂态电抗,负序阻抗;
: a9 x9 C; U% N* M% G(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
i- B+ k. R9 k5 h(3)平行线路同时运行为正常运行方式;
6 Y# \8 \2 X: ?* B5 `/ U(4)变压器的短路电压均为Uk=10%,接线方式为Y,d11,变比38.5/6.3kV;! U9 h. Q' p: r5 m- W8 F
(5)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;+ v: s" K4 L3 v* Z# c
(8)试确定:
' k R2 Z) h7 i# v1)水电站发电机,变压器相间短路主保护,后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;
. }6 u5 u# \0 r; S$ Y0 E- s2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(距离保护);
% M' ~/ a- f: j' j) q3)56线路相间短路保护(采用电流,电压保护方式)的整定计算;
) q/ Z! X* Y, V4 w( ~1 `$ L, Q4)系统保护配置图及平行56线路保护的展开图. |
|