悬赏2金币未解决
某一水电站网络如图所示,已知:* ?! q7 N4 `' W
(1)发电机为立式机组,功率因数,,次暂态电抗,负序阻抗;* t! E; N& c- W( i' x
(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;* n: A2 z" q4 J0 N- r
(3)平行线路同时运行为正常运行方式;1 V+ J, {, c# x0 x# c; p1 z8 k9 C B6 }
(4)变压器的短路电压均为Uk=10%,接线方式为Y,d11,变比38.5/6.3kV;
/ K* }, G/ y4 M, z& O(5)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;' W' v# F9 b- E* k: v
(8)试确定:7 t) B* j' O2 ^: ?
1)水电站发电机,变压器相间短路主保护,后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;. d& V& }( M+ \3 D! u% {' `: ]9 G
2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(距离保护);
1 o* h* q3 ]( E. ~% W3)56线路相间短路保护(采用电流,电压保护方式)的整定计算;
: c% j" L w3 z2 B$ `9 d* G4)系统保护配置图及平行56线路保护的展开图. |
|