悬赏2金币未解决
某一水电站网络如图所示,已知:
) W5 |. C* h( t7 y(1)发电机为立式机组,功率因数,,次暂态电抗,负序阻抗;
w& i1 j3 K" z- V; ^(2)水电站的最大发电容量为2×5000kW,最小发电容量为5000kW,正常运行方式发电容量为2×5000kW;
1 J n8 f- h6 C/ H(3)平行线路同时运行为正常运行方式;
9 P/ b0 `8 t) \8 n(4)变压器的短路电压均为Uk=10%,接线方式为Y,d11,变比38.5/6.3kV;
) G8 }3 q( D8 l- j0 R0 y8 N(5)线路正序电抗每公里均为0.4Ω;$ h: r" M5 L1 y! D; p% K! u
(8)试确定:
4 X6 W0 |; n8 `3 H8 q% J5 Y1)水电站发电机,变压器相间短路主保护,后备保护的保护方式,并确定保护的整定值及灵敏度;
& J9 J& N- H, [+ q: r2)平行线路的相间短路主保护和后备保护(距离保护);* Z" r5 i: o& i! B5 e. q6 q
3)56线路相间短路保护(采用电流,电压保护方式)的整定计算;! W& z$ z" p4 ?" R0 J% U! d; J% y. L1 V5 E
4)系统保护配置图及平行56线路保护的展开图. |
|