设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 6165|回复: 18

[讨论] 精通DIgSilent中DFIG模型的Crow-bar保护的请进

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-18 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
问题一:crow-bar保护的模型中有一个需要填入数值的tbypass变量是什么意思呀?另外crow-bar保护中的短路电阻值:如何设置呀,是不是在ASM and Rotor-side Converter的coposite model中选择protection后双击ConnectCrowR后设置其值呀?我看默认设置的0.1,理想的值应该是多少呀,我看文献中一般都是设置为1.0p.u.这个0.1也是标幺值吧,那么那个基准值应该为多少呀?
, k3 A: V% @* }. u' X4 \5 b+ N; I; E$ p6 k. }0 \) y: x' I
问题二:我看咱们软件上的crow-bar保护的重启条件都是根据不断检测电流大小,直到变频器可以承受,然后给个信号重启,你说的那种闭锁60ms后自动重启如何实现呀?我不会用DSL语言实现,你那有现成的模型没?因为我想比较两种方案,还有电阻设置的大小对DFIG的影响。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-5-30 23:27
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-4-19 09:30:32 | 显示全部楼层
    从库里直接引用再修改参数不行吗,自己但见太耽误时间了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: guanguanaijia打雪仗,雪地里捡了 学分3 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-10 14:08
  • 签到天数: 32 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:32 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-4-19 08:10:05 | 显示全部楼层
    我只是路过打酱油的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了zdw36175 得了学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-21 17:07:17 | 显示全部楼层
    试着回答一下。8 r; e, k# t3 p" @/ v
    tbypass是“Crow Bar Insertion Time”;crow-bar保护中的短路电阻值应该是用rradd,xradd这两个动态参数设置,可在DSL编程实现,内置的DFIG模型在哪里设置的我还没看到,如果你清楚可以发个图看看;标幺值基准是Zb=Vr*Vr/Sr (rated value);闭环自锁应该可以在protection的block definition里的max.BlkRef里面用个delay实现。

    评分

    参与人数 1威望 +6 学分 +10 收起 理由
    norika + 6 + 10 谢谢技术员同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-22 11:29:42 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-22 15:11:40 | 显示全部楼层
    内置的DFIG模型好像没有crowbar,只在短路的时候加入电抗表示crossbar的作用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-22 15:41:52 | 显示全部楼层
    crowbar的功能是通过event实现的,rradd,xradd这两个crowbar的控制变量和控制时间也是event里面设置的,不过对crowbar信号的获取是通过DSL语言编程的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-12 10:11:45 | 显示全部楼层
    回复 5# RWTH
    5 D+ P  I9 O! Z+ M  @6 \- X( I& N, H- }7 B" r* A& B, T& n# b$ ^+ a
    * C0 v- ?, r' A& O
        有个问题想问一下,那个protection模块里电压,电流和风速三个子模块中用来触发event的那个语句的第一个数值都是0,难道0不是不触发该事件的意思吗,还是我理解错了。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 18:25:52 | 显示全部楼层
    回复 6# FFchaoyinsu . }$ [6 B6 l/ g+ r5 S0 Z1 @
    bypass=max(CrowBar,max(TripSpeed,TripVoltage)) 这个语句吗?还是哪里有0这个数?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 19:00:00 | 显示全部楼层
    回复 7# RWTH
      \6 t2 z0 b& U% ]& N& {! D* @$ @, V! z1 }+ {1 r
    5 e% J2 j/ ~' Y$ l6 N! V
        是在max左面的那三个模块里的,比如这句3 T+ r1 _6 Z% Y2 q+ a$ V: ]% \
    event(0,CrowBar-0.5,'name=ConnectCrowBar dtime=0')
    3 M5 f/ M% q9 H! B按照手册上的说法0是deactivate的意思,难道不是满足条件的话ConnectCrowBar这个事件就不被触发的意思吗。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-14 13:45:57 | 显示全部楼层
    回复 8# FFchaoyinsu
    ( h2 H. U$ t2 C4 Q
    1 k- v5 N8 ]. A; e. `. T7 `9 @看的很仔细,我也学习了。你说的对,那个功能是被deactived了,所以这几个模块其实没用到,原因可能是考虑频繁动作的不可控性,比如你研究风电并网的话对这些功能最好可控,否则还要考虑crowbar的投切造成的影响。crowbar的功能是直接在edit simulation event这里实现的,不是在模块实现的,好处同上
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-14 14:17:02 | 显示全部楼层
    本帖最后由 RWTH 于 2011-4-14 14:43 编辑 2 g0 P$ y% Z# A# V* W' ^5 d
    , q% T- L8 R" T7 c
    回复 8# FFchaoyinsu 9 ~* c- u/ ?4 n- n( C
    + @, [2 f( I* |2 a
    我说的不对,做了两个实验,好像也不是这样的, a3 Z) U4 {3 W2 Y0 O6 x

    ( d% j3 e% Y3 k1 H# a- q8 \4 a  p实验证明,不论event那个condition是0还是1还是100,都是被激发的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-19 21:15

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表