特高压输电线路的潜供电弧燃烧时间长, 如果不能
; b2 s1 I  P. ?* F- ?, ^4 r- i$ ~及时熄灭, 将造成单相自动重合闸失败, 从而影响供电安全
7 r7 u. {+ Q; V& W1 A( |和系统稳定。研究了特高压输电线路的潜供电流。通过建立
3 L* V  Y/ }5 R  ]1 A输电系统的集中参数模型, 利用电路理论推导了单回线容6 i& ~( B0 e3 F- L2 f
性、感性及总潜供电流的计算公式。该公式考虑了弧道电阻
; _6 a5 n3 h1 A$ ]的影响, 可针对线路无补偿(并联电抗器不加中性点小电抗)
4 y8 X6 p6 t! F) e7 \2 L和有补偿(并联电抗器加中性点小电抗) 情况计算线路任意点) P) G4 Z- \1 s9 T4 `( B8 `
的潜供电流。该公式可精确计算短距离单回输电线路的潜供# ?% d& G! t) l! r' p
电流。依据该公式对我国在建的淮南—上海特高压输电工程& u3 z- C+ J; S0 z, p1 ?) i
的潜供电流进行计算, 分析探讨了补偿方式、故障点位置及9 Y) i& Z7 ?- a5 I; X  d
弧道电阻等因素对潜供电流的影响作用。0 S  W! e( s) G6 n