1)   SF6气体泄漏。SF6气体含水量超标
  a$ M' K. C4 J' b" [2)  液压机构漏油和液压机构内部泄压
- o2 R: k7 a2 c" f3 k6 ^  M3)  液压机构回路打压频繁8 B8 I7 `3 A* T$ V3 k  y" \# X
4)  液压回路氮气消失。压力释放。零压闭锁
4 x3 Y: W4 f- ~9 x5)  油断路器在切断短路电流时喷油
- N4 ^. T+ D9 }; a6)  合闸线圈或分闸线圈烧断
- `1 {' M+ i! p; R7)   断路器慢分。弹簧机构不能储能
8 |! g; c' G& _) X, S/ d- d8)    断路器铺助触电转换不良造成断路器不能合闸
  w0 Q; \  C2 r4 z0 K9)   断路器机构箱内加热器烧毁
. o* \6 w8 n' T" [, m10) 断路器预试部分项目部合格
" j! a! s- W7 v4 F  y( w/ p11) 并联电容放电
( V6 q5 }6 f! o/ S12)  合闸电阻投切失灵。不能有效的提前投入" x" c; P+ h6 Y
13)  SF6密度继电器失灵或不能正确动作