主网故障时微网与主网断开,是任何故障都会断开吗?主网做N-1分析需要断开吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-1-18 09:07:04 | 显示全部楼层
没人回答,自己顶起
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-1-23 08:58:53 | 显示全部楼层
自己再顶一个
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-15 16:17:17 | 显示全部楼层
并不是所有故障都需要微电网断开,可以根据微电网自身对电能质量需求进行设定。另外对于对主网起无功注入作用的微网要求具有低电压穿越功能,可以不断开
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-12 08:50:38 | 显示全部楼层
断开是迫不得已才断开,为了避免black out。一般故障不islanding
0 `* e8 Q) J0 Z因为微网里边本身的电源一般是DG,不太稳定而且generation一般不够,得做load shedding,如果要与主网断开

评分

参与人数 1威望 +5 学分 +5 收起 理由
danielxu + 5 + 5 很好,帮助很大

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-14 11:03:32 | 显示全部楼层
主网电压、频率变化超出范围了,就与主网断开,自己给微网内部供电,提高微网内部的供电质量和可靠性。