绝缘套管为什么要求内部各层间电容相等?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-25 22:55:13 | 显示全部楼层
可以参考清华大学出版社的《高电压工程》,也可以参考电力出版社的《高电压绝缘技术》。
1 W( W5 Q0 X' ~% R; _, f, Y
8 q8 [6 `, P! i% d要求场强相等,其实也就是类似于木桶的“短板效应”,即最短的一板决定木桶装水的容量。
5 d' u1 G% e( O相似地,绝缘子内部材料的击穿场强是一定的,那么在电场尽量均匀的情况下,可以得到更高的耐受电压。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-19 23:53:55 | 显示全部楼层
均压,避免局部地区场强过高引发击穿。