设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: shirleyy

弱问 继电保护整定值采用的短路电流值采用的是稳态值还是暂态值

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-24 20:21:08 | 显示全部楼层
跟系统有关系! 如果计算电网定值用稳态值,因为电网是无穷大电网,暂态影响很小可不考虑(特高压时间常数大,另当别论)。
( |8 h2 V4 b# O/ x6 E% T2 b如果算发电机定值,发电机不是无穷大系统,所以某些保护定值要用暂态定值,因为短路电流是衰减(自并励)的还要差表。 目前,多数微机保护的判据都很完善,用稳态定值也没有关系,比如电压保持过流判据等。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-25 08:21:52 | 显示全部楼层
    看看有什么东西!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-25 11:03:57 | 显示全部楼层
    跟系统有关系:4 h/ S- S! Q. y9 t0 ~& U
    无穷大系统,如电网的定值计算一般用稳定态值,暂态过程忽略不计(特高压另当别论,时间常数大)。发电机的定值计算,因为发电机不是无穷大电源,暂态过程不能忽略,特别是自并励发电机的后备电流保护要考虑衰减,短路电流计算要查表。不过现在微机保护的判据已考虑机端电流的衰减,如电压保持过流等。
    2 W1 X  q5 C6 @+ W这个问题可看一下无穷大电源的定义,就清楚了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-16 11:14:20 | 显示全部楼层
    是稳态值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-25 23:10:30 | 显示全部楼层
     当供电网络中任意点发生三相和两相短路时,流过短路点与电源间线路中的短路电流包括短路工频周期分量、暂态高频分量和衰减直流分量。电流保护用的是其中的短路工频周期分量,整定计算也用短路工频周期分量(简称短路电流)。计算可以采用稳态计算方法。
    5 N  n4 r, o- i3 @  对于暂态高频分量可通过保护的滤波功能(软件或硬件)去除其影响,直流分量很少通过互感器传变到保护,影响很少,另外整定计算中引入可靠系数,也是考虑了这些因素的影响。4 q9 s9 z* O1 m' a8 n3 ^/ ^6 E
       目前利用暂态高频分量构成的保护很少(原理上不成熟),也许是未来超高压保护的发展方向(有利于速动性)。
    & C: O* [/ K0 x  以上回答不一定很正确,欢迎批评指正。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-28 18:57:50 | 显示全部楼层
    稳态值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-19 23:35:52 | 显示全部楼层
    校验整定都是稳态值,但需要注意你计算是是否考虑潮流因素。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-2-21 10:12:07 | 显示全部楼层
    知道的达人给回答吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-2-29 22:19
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-5-8 20:30:14 | 显示全部楼层
    应该是稳态值
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-7-6 08:15:47 | 显示全部楼层
    是稳态值吧,但是近端短路时要考虑发电机短路电流的暂态过程
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】