弱问 继电保护整定值采用的短路电流值采用的是稳态值还是暂态值

 火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-17 14:42:13 | 显示全部楼层
    稳态和暂态都只是个相对时间的概念,没有完全的区分界定,目前通常意义上的稳态就是时间为基准的,大多数采用稳态值作为保护的特征量取值,但是现在随着架空线路为电缆型,和地下电缆,已有的算法取稳态值的已经无法满足,需要暂态值。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-11-15 14:35
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-2-23 15:30:52 | 显示全部楼层
    整定计算都是用稳态值,从短路电流计算就可知道,但是暂态值很有用,例如校核动态稳定的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-4-23 11:31
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-3-5 20:37:55 | 显示全部楼层
    现在很多自适应距离保护都要考虑暂态分量,防止暂态超越的,从而提高动作速度。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-9 15:52:46 | 显示全部楼层
    回复 10# zbjiao 0 {* G+ H; G8 a1 L) ~

    8 i3 i. K% a3 Z7 n* Z
    6 F, L% W7 V5 `1 g4 |" S7 W    哈哈,学习了,谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-3-14 09:46
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-3-18 20:57:37 | 显示全部楼层
    可靠系数其实就是针对稳态量进行修正,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-1 16:24:02 | 显示全部楼层
    受益匪浅啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-12 22:40:07 | 显示全部楼层
    计算时,取发电机内电势恒定,发电机电抗取次暂态电抗,通过代数运算可得到短路处的工频分量短路电流有效值。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-23 23:24:53 | 显示全部楼层
    这个我熟悉啦。。
    1 K) x( S/ F' @% m- I9 C+ h$ F你没混,因为这个值既是稳态的又是暂态的
    * G; M4 c0 Z* @8 e1 g. @稳态概念:本身是通过固定的系统状态(某时刻)算出来的有效值。
    0 m: Y: h! K4 ]  R- V' `5 p) O# g暂态概念:计算参数本身是由暂态得来的,比如X''就是次暂态常数。
    % k- E" f8 Q) C- v0 G9 W这么说不知道啊明白。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-24 20:21:08 | 显示全部楼层
    跟系统有关系! 如果计算电网定值用稳态值,因为电网是无穷大电网,暂态影响很小可不考虑(特高压时间常数大,另当别论)。0 ]9 p6 W0 J- {7 W' s7 j8 E, H
    如果算发电机定值,发电机不是无穷大系统,所以某些保护定值要用暂态定值,因为短路电流是衰减(自并励)的还要差表。 目前,多数微机保护的判据都很完善,用稳态定值也没有关系,比如电压保持过流判据等。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-25 08:21:52 | 显示全部楼层
    看看有什么东西!