求解变压器环流

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-26 15:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
题目是这样的:
, {' F2 v4 Z+ s$ S& P; d     变压器Ⅰ容量为500kVA,电压比为10000/400V,阻抗电压百分比为3.5%;变压器Ⅱ容量为800kVA,电压比为10000/390V,阻抗电压百分比为4%;并联运行时,求循环电流值为多大?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-19 20:31:45 | 显示全部楼层
忽略励磁回路,把两个 变压器的等效电路图连接起来,算一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-1-12 12:27:49 | 显示全部楼层

引用公式

. q1 W/ _  |6 R: J7 t
; b- i# t, J1 d+ x* d5 \# _% K
7 Z2 K# h$ J  e% G' M( _2 T1 G0 K, O

. g0 {( T# K4 t" K4 m5 d
9 ?  Y3 n7 @$ j- G
% X6 A8 j+ z0 [* r" l. n3 N* D/ K; p5 S5 q' ^& u7 {

* x6 i+ @! Q% X6 d0 X' O" U8 z; j: ]8 L( O5 r+ n. e* `; H; j

: |! S7 A. u' BI
环=副压差/ZK1+ZK2

副压差=400v-390v=10v

ZK1=UK1/I1e/k1【归算到副边阻抗值】

Zk2=UK2/I2E/K2【归算到副边阻抗值】

K1
! u7 q9 b8 j1 O/ O8 fK
2.变压器变比

计算结果为约12A