看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 ; o5 z6 K7 R/ O5 @
    , |5 U! ?; F8 C% E- P5 r$ b8 S
    1.JPG
    ' \, w8 P0 b- R& q/ y2 N! F4 O! h- O8 ]! n1 M, a
    & _1 w: b8 @& h8 q  c8 H' W
    2.JPG 5 Q* F# n' X. A) |3 _& p7 K: m- `- j0 @

    1 w- H( P- @- L8 C7 \/ r第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?1 Z6 i, N# h0 Q: A0 E

    : t! T  B- {# d. q9 [RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    5 A7 m0 v3 S+ ?# b  J! D3 Q( ~) |; W8 g/ \9 z
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数2 {% K$ }. W  P" S9 L
    值时,系统的电压电流发生改变???
    ) Q3 W. `, P. [$ l% F1 q' g1 R* N% P  I0 V
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 6 E/ z& n6 x& Z5 a. j8 c
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    0 A+ S0 b) O1 U( U% I
    ( x5 g1 a% V8 r! n2 e" @RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    " D! _0 k& ~) Z
    9 H5 c! N5 e7 u2 r1 b: ~这个元件里的 ...
    ; g1 t8 u# Z+ d$ i. txiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    ; U& A" W' R; |

    ' A9 j- w) f2 |  F8 I! e
    % {. j7 m; L2 y2 ~: r  P    这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。2 ]  e" C& g* x) g/ |

    & z& ?6 r& y, a/ D+ ?& K3 S' Z系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch ) p1 b6 X+ I5 l) s! k+ H# ?
    - b9 X: G7 t/ ~+ V* \- W
    , T0 D3 P4 h$ x% E) ?* g: V3 X% h) R. k
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感" s  M, Q+ y2 o' L! A; E' `
    - y2 s* z7 O, |4 x9 `
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧, u- Z, [+ f" ?3 ~
    : A/ }( d( T. M9 H2 z
    3 H# F0 r- N3 b+ T4 b0 Y9 |9 V' j
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。( S3 {1 c) F0 \0 |

    ! w9 }7 L. {  H/ I0 v, h* j0 C1 q) j& U) k" A6 U) C% I
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,5 O. S+ g6 m& ^6 H+ H$ H7 ^7 @7 p; W
    难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    + h* T+ s3 a% C1 V/ H% K, i8 P: c+ z4 k, b! b1 S7 A
    1 j2 K/ X7 r4 B  i8 C" m- _
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】