看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 + n+ D5 E8 O" r( K4 d- `

    7 D5 Y% L) b/ l- A1 H4 E 1.JPG
    7 o* D% w7 u6 t2 ^+ T1 ^0 l, t4 [$ ^% Y& P8 B- V

    9 \9 `  }" d3 |0 b* B, o+ P 2.JPG - j6 ]2 t) J5 z# |/ w+ F

    9 L1 E( I3 M& J* D( p' c2 D第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?* R" u  F9 z6 e; J, I; H" p

    3 V' c9 K, b  oRL couple 2项元件在这里用的正确吗?) O- E; e( S: H! B% \/ D3 j! N
    6 I8 s% h2 G( p% O6 d
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数- M# G8 n7 \  B- Y* T! G  R. T
    值时,系统的电压电流发生改变???8 A( {! c5 q" @, M5 a. w# h8 i
    : R, I5 ~( Y0 s6 q0 r
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 - o3 F0 a" ?" @7 U6 d
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?3 [$ Z$ x. G& r1 l+ N2 J+ ?+ v

    $ i7 w  ?7 t7 {7 r# l6 rRL couple 2项元件在这里用的正确吗?# ^4 Y6 E) G0 Z' A

    4 @" {! L' p; B4 z* r  ]" g& z; K这个元件里的 ..., ?4 j7 e7 Y* o: f6 C; ~
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    ( F( ^% ?# m# \: z) v
      o7 v( t# ^  N5 C3 j0 @% a  T$ w/ A# l3 t) B7 N' u: X. v
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    # E% G, w  ~: h( n/ ^/ w1 S, `, _0 R+ i3 F. F
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    ( L: c# f! ^2 H. J6 f7 s) S8 _& P' n% `1 U) e5 i
    * ]7 C8 N! V: C& \& H3 @
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
      J& |" d) Q& Z0 H6 h/ x; I2 K) A; [& M7 u, O1 E% p/ u
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    7 J" c* B) R6 m) f1 \  f5 P5 V2 i! {% R& q' Y
    ( i+ y( m+ n; {9 A, r  C
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。. f% {4 `5 v) N
    / t1 C" C" c1 q' K) ?  L( ~
    4 K& a% P& w. X" Z8 ~  j/ t
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    , @& U6 d/ K. C. k+ G7 E+ ~. n; G难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun % }  D; }7 {6 v5 ]7 ?

    ; [5 _( `$ F8 j4 n! j3 V7 Y7 F# c8 b0 A+ l( G
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗