看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 ) R: K/ M! y1 V. `1 S
    6 B$ k3 @7 X3 E* M: `
    1.JPG
    0 q% u8 T# `9 W6 \
    6 m# Y# A: ^1 `! `0 f+ s* k) {  o0 j+ l( ^" [! f! U) j  w
    2.JPG   t$ g+ ]- B& d4 V- v* W

    . @! @% \( u; G; S$ s( M第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    6 ?0 [$ ?& ]" S( @
    : }# d+ }( O# G2 @" O4 z2 ?9 VRL couple 2项元件在这里用的正确吗?- Y2 ]) y* r8 u( H6 y$ W
    : v6 A- O  P' H1 {1 X9 m
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数, {: Q  ~" ~* o3 [& w
    值时,系统的电压电流发生改变???6 ^0 ~* E1 T& ~! b
    3 k* l  t3 G" H, }
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    ; h4 n8 l) k( G; T- ~$ V" }
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?2 p+ W% ]7 b6 B7 K2 x6 ~! z

    7 n! {* y) j+ `" lRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    7 T0 ^+ c2 E$ `; m6 i, L# x/ z" e1 |* i0 L1 O# \
    这个元件里的 ...
    - Z; s7 B# s# Z9 Dxiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    % K+ g; U- X: b! E9 Z5 O6 t
    % [* Q  {; l& H8 O6 P' G
      C5 b- I- ]6 {. G/ ^1 S; y& |) S
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    ' W$ ~: `% i# o7 G+ @6 |( @0 R
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch ! S# `& c) k) v$ Z
    0 Z! p+ t. w# [; T

    1 V! S/ W# M2 k8 B: k, u. f0 H, f    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    3 P2 [+ p" X; H+ z3 C3 E( j% t3 s# |' d: ~& d: t# O
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    9 g9 c3 y: R, `5 N6 \' Y/ q2 u" I1 x! p) H4 I. q0 k

    3 [- v5 }! Y# b' A$ _系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。  }2 a* o# E$ B+ d4 J% A

      }1 P. |% Y) ?$ C7 A! o& \# o$ d8 T
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    ) I+ s& E# _1 V! D* t难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun ( {2 S8 l* t) O2 A: A; x- n
    & y0 C1 A2 @( S. c% ?* v

    9 |3 \  t: M% {% I/ p& | 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 08:59

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表