    9 b/ ~% p6 h6 Q: q
    ' r* Q$ i3 Z' `9 T; G  v+ O 1.JPG
    ; G/ S: W$ j9 w' b2 }# l1 ~5 N! l7 R" h9 W
    9 h6 s) s* P- b
    2.JPG + u( A+ W" ?& e4 D1 t& F( `  z9 v

    / o1 i* P  N! D8 @! N9 d第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?4 s2 w& Z: q% c' j$ i

    6 b7 C! g5 G* i( \  g% X4 ERL couple 2项元件在这里用的正确吗?
      |& M1 o0 y, V# Y" j. f5 c3 q4 W2 X/ H3 y
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数
    2 B- z' @5 X9 B' n2 G$ ~2 `$ w" e值时,系统的电压电流发生改变???
    , v  i. u" S& p  Y' ]/ u
    6 ~  w3 V5 W& J6 n9 A5 N请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    - c) m% r% }  {. t6 H. `
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    1 w" T( |% n0 U" W* C
    $ g! C8 i: C+ Z- g" l' o/ N# E7 @% DRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    % U* u; D' j0 A8 Y
    % ]6 A8 S5 g8 U- @' U. Y这个元件里的 ...
    1 t2 ~' u7 W& S- Qxiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    ( ]1 \4 ^; U+ {: t+ `; R  J5 W2 a: d! l  ?
    9 B9 E! \0 F' M* E1 _
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    $ U8 t  N# T! d! O. D: L0 N4 B3 L- X& L/ n0 C$ |+ C* t6 v# r7 O
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch 8 K/ c2 W$ d9 U- {

    2 F9 X! `  ~# e0 P( r& K  M8 y) _  m4 e( Y- w  _
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    2 o( A. b2 w/ u8 U6 f) ?8 R/ f" o! F; ]& y' y: }+ e
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧* S8 o% L! [" ^. D3 S# @3 f
    7 s( s% {  l3 s+ \
    0 \' }1 i$ |" E4 ?
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。
      v; y0 s8 X/ ]3 ~; y
    - b* G0 g' A# S; X2 J' ?& D: [/ s6 D  C
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    ( G! M; t* N. v  H: p难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    ' n$ g- `: r7 w& l2 u4 L  i. Y7 ?; O& E. y1 R2 o

    8 D4 i0 p/ G4 Y1 W 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗