设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2268|回复: 5

看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 6 `3 k6 _. n/ |4 I! R
    4 N7 B4 t# _* k
    1.JPG
    2 ~* a$ O7 R0 ?
    , H! V4 a2 S2 B3 R5 x6 k8 ~2 M1 Z* i0 k  v! }' v- y2 B# x* _
    2.JPG , V" F1 b6 J, T$ V8 v

    - V& ]! r: R% Q9 ~3 M第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    + S2 r8 \6 ^* @+ B& E5 o9 i0 i2 s( S9 _" E, ~  W7 ^
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    7 h1 @& t+ ]: h& E3 \1 e" T
    : }- l3 j/ _6 F4 I这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数4 U, |+ B8 S3 z
    值时,系统的电压电流发生改变???
    0 Y; D/ G0 @" _! J) [/ n% s
    - _" l6 }; C7 m7 f. {4 C请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 1 l: n8 X7 k2 S" O: K$ V. D
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    5 n+ q3 n- j9 H5 o9 c+ }5 Q
    ) J/ [7 L; K2 h0 j7 ?RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    1 Z& V5 l. s1 C( n7 ]: J/ ^0 h6 r8 u# R) K; H: M
    这个元件里的 ...
      S' d1 f. {' m# s3 W. ]xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    7 ]0 h+ q$ T& ]
    / ]4 v" A" m+ ]* G4 m; o
    - C* K) H- w$ b; e+ a
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。' b/ P4 m, M: {$ S

    " w, C( G$ E8 x9 j* O- [系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    / `: Q! I- I  X* v& k. K+ T' G+ s! o' N0 j
    9 I! v+ o& ?4 @2 t
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感9 m. r: C: G9 s. E

    , w" J0 E% r/ s/ I% S1 N电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧
    6 D( P! J3 ]2 S5 b+ Z$ i2 {1 {) L# B+ ~5 n7 w
    ; z$ `3 c4 B0 Z3 f
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。
    4 `0 p! N+ {9 m. R1 [6 y' i; R. S9 f# G3 P
    7 d" N$ f+ r+ M2 ^  e
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,  ?$ E% [' O7 z, @# T8 a
    难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    " V) q5 w6 M/ K; n5 J1 C' O0 c# f: e; `2 @( K* w0 A" n) L/ P
    9 H6 E9 W2 a* w" B: Q) M4 Z
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:219 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-3 21:20

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed