    $ L2 ^. c* H+ D- L8 z第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    % U8 h! S& x0 C
      _4 ~6 v$ j4 q  }, v- `9 TRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    4 A& O: n- T4 T$ ^: }5 Z% j" @+ c2 l+ H$ w. z7 }; ~5 X
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数
    ' R( O* f+ R- x% H9 E  P, H值时,系统的电压电流发生改变???. m$ |% H( i  Q" u0 r
    , X" {4 |! t1 r" D3 w2 j
    请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    ! `) U! D& g7 J
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?3 N, _  h. P/ j0 U: `
    . `% ]  f4 `$ k$ B" b, M. V
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?$ A% i) O1 o3 b0 c! S

    ( v* Y- F0 G. z9 u* E: W这个元件里的 ...7 J5 d6 [) K& j3 W
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    2 ^# y1 ?" X5 s: x2 }& w/ |4 t6 E6 m2 g/ ]5 j
    & a% I* o  P1 k9 R
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    ) c3 K! q( z! L! y! V" Q
    3 M! Q8 q( p, t  l, H5 y系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    5 A& }, x$ J1 j( b9 }+ g  E$ l/ _9 {) b

    " w5 o6 \7 |; o7 Q3 \    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    " ^" {( H0 g# _. H" Q
    6 b( _& F( b1 }* o' Z电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧7 H( G* q8 I  P( @7 C. ]; ?

    5 n0 s4 }' X( a" ?
    8 C! B7 v2 G" \/ U, l系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。; D" e" t) `1 P' t. H
    * A# h" k; `( r1 V. L% V

    0 d& V, X7 j1 A" N% h6 `5 C6 H2 Z改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,) r3 U3 Y! _, @& C4 @
    难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun ' s8 p  Y4 j" i) S: z5 O4 @
    5 j* N) I0 t: F  x1 M; p' k1 `
    4 t; B6 E% T8 w/ e. H0 o' u9 x
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-9-2 05:58

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表