设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2838|回复: 5

看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑
    ) W, r. ^  {2 A$ z5 O# g* _" C  J; _+ Z. b
    1.JPG , Q, o. W! |, e) [" X$ X

    + k+ K; ]3 S, q. A& e9 ]4 B, ~* ~6 |0 [0 U3 p; i; a- P
    2.JPG
    9 ^  w4 F; H- i4 N  a
    - s9 X" q; Y/ y' Y% ^6 q  s$ L第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    ! L- k. t% V. b2 b  }
    * b" M, m  x+ b/ y( }) [; cRL couple 2项元件在这里用的正确吗?' X7 `. P1 f" L. z
    5 b9 K* R" _2 ~" `7 }
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数2 S& M3 f0 J1 @# k  \$ ?  g; G
    值时,系统的电压电流发生改变???
    . l+ N0 m% M1 D4 x3 _, T
      S( b' ^' s- Z3 S4 l请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    / \; Q( [- z5 f: W. ?& d0 J
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?2 z: w8 P8 v7 b4 g3 Q

    ( O7 @' e7 p# n# VRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    % U5 }8 _( ~/ Q, E" B  O/ J& z* r  ]' Y6 M0 |; S. q+ n
    这个元件里的 ...- i5 u0 I/ J! o) P8 \# N- d
    xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    $ U9 A/ r& {6 q7 z' H
    ( G0 z0 I6 d% T  d" v6 B, V% u% I1 r% O" L2 v
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。
    9 b$ `- _$ p" F- A. m! l. B9 c/ `  g3 \& a! v1 G
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    8 }/ t. |( [5 `+ [: A- ~
    * A8 G5 t1 e) p# R. g* @# h) |& b0 Y! ]* l
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    * @' }* G0 b1 Z$ p- u- I, ^
    % M; r$ ^, @! ~  T4 L! O/ A电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧9 a' N4 D6 v8 P- Z! ?
    ) r% I" t$ B- |6 y) {9 e$ \& N4 W, U- L
    0 l) t! v0 O" C+ L& [% s6 C% n
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。
    # Z! N+ R" x2 E0 [  p# ]3 G0 [) @% Z, Z+ E1 |
    ( L2 g# e9 o3 n+ D
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
      m! ^7 q" d& D3 P2 C难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    4 j3 F5 I7 F9 A" u# A. P, r
    8 [% a/ Z. C- N$ Y+ M
    7 B. j% G. \+ @( u7 I+ V 接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗