    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑 $ b9 q$ ?& ?. _* @. ]% w& {
    " [* @* g- }* l6 e" \% E
    1.JPG - }3 y; s$ G; D  i: @. a

    2 P2 b. X7 ?9 S) {
    - w# z8 y, F3 |+ X2 E2 i 2.JPG ; v3 Q8 F& T# u0 w. \, {
    $ Z7 W9 P" P* V* V  x2 d# a* u
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?* @0 |) v% J, l! u, p& \9 D( z

    ) ?3 r1 t/ U4 PRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    - o8 A& g3 _: x, R1 N
    9 w4 _9 `) A: I& o% j这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数7 O  m- ^) D( u% r2 m' i' k! |& q
    值时,系统的电压电流发生改变???
    * b: Z9 H# C3 h" S) u' J7 j! m
    ! s" o4 q: p0 z. _请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑 9 q  H' f* g( q& z4 _4 E
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    0 H( L9 ?! H: N* f- p8 f. p" O; y7 L7 i
    RL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    & ^/ c/ ?/ t4 c% u( P/ d) W8 s% R: j( |6 h. k
    这个元件里的 ...
    % J5 Z1 y' j4 n  _xiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27

    4 T. v' W4 C1 M7 h1 v& l9 j- v6 i
    + b$ r# p0 A, i' S$ T/ w2 i+ c8 G( H6 H
        这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。) K: Q$ s% S7 Z! x; F! n3 L7 i6 t7 t
    - r1 A4 Q# }& v1 d# m6 `7 i
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch 6 i7 q  f; Q, p! r- g9 ^

    3 h! G9 a0 H+ j" H6 p+ ?  _0 f/ O# d* a1 t7 f/ j
        外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感
    - l% f1 g, {, k( w) ^* y
    . e4 A- i# B( r) I5 g2 K0 g% Z电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧# z6 R; `5 t8 |8 g

    . @: S* Z; F0 e1 n; y& V2 |
    7 i3 [5 S: a7 {* ~6 `+ j系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。" M. Y6 J; Q% t6 O1 s$ E) m6 o
    9 X& l. I6 R) ?( v
    0 P( r( G: j; u  ]! n1 v4 G1 s
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    4 `  |: B$ ~/ q5 [4 \( [$ k8 V难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun
    ( {6 S/ @  `, ?
    ! |+ h- Z; l' w( M5 j1 k& `' z0 j4 a! U1 u" r8 c
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗