大家好,请问保护装置的直采直跳用GOOSE么?端口也在ICD文件中描述吗?
: u  U# P, [( f, ^& a) B/ J( }现在的ICD文件一般都是两个访问点,一个是MMS网口,一个是GOOSE网口。直采直跳的网口呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-5 21:43:36 | 显示全部楼层
顶起
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-7 12:59:01 | 显示全部楼层
这个可以参考下国网关于智能变电站相关规范
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-9-14 14:29:41 | 显示全部楼层
GOOSE和MSV是两种不同的报文格式,可以分别映射到MMS上的对应的数据或结构,GOOSE在过程层和间隔层间通讯的逻辑通道是IF5,SV的则是IF4,注意是逻辑接标号,而非物理链路,具体实现可以在物理链路层上通过VLan和Priority来管理和实现,也就是说,GOOSE和MSV,还有其他报文的物理连接线就是100Base-FX的光纤或其他以太网线。) I0 ?. e* a0 c9 H/ E+ i) W
但直采直跳则是传统的控制线及信号来驱动或控制XBCR而已;2 \9 Z6 T  _6 e' ?- d
国际上现在是否还有直采直跳,现在找不到资料或现存例子,倒是国内还常常使用,原因是目前国内使用GOOSE不过关,性能和规范标准有很大的距离。所以国内的工程师们就耍起了小聪明,自以为找到了解决问题的方法,我个人认为“直采直跳”不过是个暂时的在没有解决GOOSE报文处理性能之前的过度办法,最终会彻底被取代
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-10 08:55
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-9-16 14:03:15 | 显示全部楼层
    直采直跳更多体现的是物理层面的连接关系,和ICD文件没有关系。直采直跳的ICD和组网的ICD是一样的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-9-18 14:32:09 | 显示全部楼层
    只是物理连接上不同而已
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-10-2 15:21:46 | 显示全部楼层
    智能化变电站采用的都是直采直跳
    * _$ v% R* ]/ D2 b3 o- R! d. V% h直采的接线形式表示是:电压电流互感器连接至 合并单元 这叫直采
    7 ~) f1 n3 S; p/ |直跳的接线形式表示是:保护直接连接至智能终端 智能终端直接连接至开关 这叫直跳
    + |" m. G( }2 A9 U, z/ Z端口是在ICD文件中描述  可以说ICD文件描述对应设备的所有端口的定义 并且 ICD 文件要与 连接这个设备的所有设备的ICD文件相对位 要不不能正常运行 ICD文件的访问点 要根据厂家是如何定义的 你可以直接连接设备直接修改,或者 在所有设备组网后 卡看该设备组进的是哪个网   组的哪个网就用哪个网相连并修改。1 q) E8 c" I3 |& j" H
    你最后的这个问题问的就有毛病  GOOSE 网主要接收开关位置信号和控制开关分合信号的网络,MMS网应该是 站控层各个监控屏使用的网  这个我还没用过  还有一个你说的直采直跳的这个直采是用SV网实现的 所有设备的直采都走这个SV网 ,直跳用的是GOOSE网    这些根据厂家设备的不同而有所不同  南瑞的合并单元我就知道  可以不用SV网 直接与GOOSE网相连 直采。