论文文献
标题: 可控串补(TCSC)对相邻线路距离保护的影响
作者:
所属专业方向: 继电保护
摘要: 在输电线路中串入电容补偿装置,可以达到缩短输电线路的电气距离,
提高电力系统的输送能力。然而,串补电容的引入也给电力系统带来了电
压反向、电流反向等问题,从而导致对某些反应于电压和电流变化而动作
的继电保护装置误动或拒动。研究中还发现可控串补的引入不仅对该输电
线路的继电保护装置产生影响,还对其相邻线路的继电保护带来一定的影
响。
本文首先在中对的结构模型进行建模仿真,研究可控串补
的结构特点。主要研究了在稳态和短路情况下的结构特性,
以及分析动态基频阻抗特性。
其次以广西电网平果串补站结构为模型,在进行建模,通过设置
短路故障进行仿真测试,对电压反向、电流反向现象进行详细而全面的理
论分析。
最后,通过对含有可控串补的线路以及其相邻线路中的距离保护继电
器的测量阻抗的变化情况进行了大量的仿真实验,仿真中通过测量的阻抗
变化轨迹,可以直观的表示继电器的动作特性,进而可以很好的分析
对本线路以及相邻线路的距离保护的影响。根据仿真结果,提出改进措施,
使可以更好的应用的长距离输电线路上。