有哪位做过湖南电网的暂态稳定计算没有,有关于接外网的发电机怎么处理?
+ u  M1 h2 @( |9 C比如葛洲坝,三峡,江陵这几个发电机怎么处理,暂态参数怎么确定?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-1 01:46:29 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoye21855 $ ^$ y# ~& a! n" M. k" \* V  C8 u
$ |9 ~: M. X; e$ m
* a7 Y# g9 D: A7 @# \0 {/ G7 ^; w
    没有做过啊. 不过理论上讲,如何处理外网的发电机取决于它们与所研究网络的联系程度,电气距离远的可粗略等效即可,电气距离近的需精确等效,例如采用同调法确定发电机一些等效参数。对于很近的发电机也许可以直接将之接入系统模型,从而只对线路或变压器进行等效。" {5 @9 c3 t( g; g- _9 c# W
1 C+ v# f( O) n% G$ {2 {; j; V
抛砖引玉而已,希望有实际经验的高手出来指正。