设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1626|回复: 1

[讨论] 关于湖南电网稳定计算

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-30 20:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
有哪位做过湖南电网的暂态稳定计算没有,有关于接外网的发电机怎么处理?
8 L6 _! K  y) @比如葛洲坝,三峡,江陵这几个发电机怎么处理,暂态参数怎么确定?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-1 01:46:29 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoye21855 ; s+ B2 x3 F$ g: ?4 Z. Z

, E- L: v5 j1 w7 N" D, v" ?
% m3 U( z$ g3 Z    没有做过啊. 不过理论上讲,如何处理外网的发电机取决于它们与所研究网络的联系程度,电气距离远的可粗略等效即可,电气距离近的需精确等效,例如采用同调法确定发电机一些等效参数。对于很近的发电机也许可以直接将之接入系统模型,从而只对线路或变压器进行等效。
2 J! R2 E" X7 Q, f6 c0 _: @& N/ u% R! R, u
抛砖引玉而已,希望有实际经验的高手出来指正。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-2-23 10:28

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表