1、近期和GIS技术人员交流,他们建议结合大修进行断路器、隔离开关气室开盖检查,主要清理盆内异物(动静触头多次分合后产生),并说有省份已在大面积开展。
" ^. D/ J8 e7 U2 y我个人认为GIS设计初衷是免维护,打开气室需要回收SF6气体,检查动静触头还要耐压验证,费用高不说,严重影响停电检修时间。为什么不采用带电检测,气体组分分析等手段进行监视。就好比户外常规AIS站,线夹都可能存在松动氧化发热可能,难道结合检修全部清理表面,肯定要依靠红外测温等手段进行筛选隐患设备后有针对的处理。3 Y5 T, |9 ^- Z1 z* I O$ ~$ V1 @
请有盆体开盖检查经验的同事指导解释下:1、开盖后有哪些工作,效果如何,是否有必要性。2、基本时间安排和完成后做哪些试验。
( o; v0 c, B8 I! j# U4 w% i, Z0 C+ a: _
2、GIS结合检修,打算更换二次元器件,但是费用拮据,请问哪些二次元器件优先更换。我的心中顺序:常励磁继电器、时间继电器、温控器、出口继电器、中间继电器。求指导.