在DIgSILENT中搭建了VSC-HVDC系统的模型,然后与DFIG模型连接起来。但是算不出潮流。Equation system could not be solved. Check control conditions. 我不清楚这个control conditions指的是什么?在DFIG模型中,ROTOR-SIDE CONVERTER 算潮流时候我选的是P-Q 控制( z: E# L) M0 m" b- P- K4 K$ s. h
在DFIG模型中,GRID-SIDE CONVERTER 算潮流时候我选的是Vdc-Q 控制
8 G: x! m: n' G0 l+ y在vsc-hvdc模型中,Sending-SIDE CONVERTER 算潮流时候我选的是P-Q 控制
, F4 f- _8 Z5 M" F* ]在vsc-hvdc模型中,Receiving-SIDE CONVERTER 算潮流时候我选的是Vdc-Q 控制' n: o; F1 a. {& L: R' |
( {. Q* z( H& I+ r2 _& c
PWM Converter里面还有Vac-Vdc, Vac-P两个选项,我也试了下,算不出潮流。+ |3 ?" t. N9 B$ O0 [% S0 Q. ]

4 q8 l8 D; W; {1 \) _  M请有懂这方面的专家帮我看看是什么原因。非常感谢!

评分

参与人数 1威望 +1 学分 +3 收起 理由
milesnail + 1 + 3 很好

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-27 21:00:32 | 显示全部楼层
我以前搭混合模型的时候,遇到过类似的什么我说对一个母线有两个器件在控制电压之类的错误提示
, d7 R" b6 a, \/ v4 N. nEquation system could not be solved. Check control conditions
1 m1 \4 d# e. {这个我谨慎认为是类似的

评分

参与人数 1威望 +1 学分 +1 收起 理由
ManniQin + 1 + 1 我非常赞同

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-27 21:31:34 | 显示全部楼层
我分享过一个VSC-HVDC工程,你可以看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-30 05:44:37 | 显示全部楼层
    感觉你在风机侧有两个元器件控制无功, 一个是风机并网侧, 一个是HVDC sending end。 注意可能两个元器件输入的无工量不匹配, 潮流无解。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-1 04:52:15 | 显示全部楼层
    赞同以上解释,就是这些问题造成的,控制量不匹配造成的问题,潮流应该是算不出的,否则控制算法就相互矛盾了。应该是一端控制,另一端不要控制应该就可以了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-20 16:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-4 13:42:18 | 显示全部楼层
    学习DIGSILENT软件两年,最终得出一个结论:PSS/E比DIG更适合做电力系统分析!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-7 22:45:40 | 显示全部楼层
    我面对同样的问题。你找到解决方案?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-15 14:36
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:2 天
    发表于 2012-2-7 06:07:53 | 显示全部楼层
    请问楼上的,有没有找到解决方案啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-3 04:52
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-2-20 05:27:31 | 显示全部楼层
    还有一个可能性。 你在HVDC上设置的P大于风机的最大出力。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2012-6-5 13:23:52 | 显示全部楼层
    回复 3# seu_cupid 5 J- u* T+ o- v* d% b& G& s

    1 }7 q6 t8 p3 ?/ {8 F  M: r, Y
    3 E6 ^& y7 I' Q& e! Q    请问是哪个VSC-hVDC工程?谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-8-5 00:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表