设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2711|回复: 12

一次主变压器误动分析

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-26 21:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
某电厂主变压器微机保护投入运行后,在正常运行工况下,主变压器差动保护发生误动作,其一次接线图大致如下:
  |2 i0 p" l9 S0 \2 Z% M
& J1 A, L& W, L& c相关参数及事故前运行工况介绍:变压器为110kV、50MVA户外三相升压式电力变压器;变压器TA变比:高压侧为500/5,低压侧为4000/5;发电机为22.1 MVA /19.9 MW水轮发电机;主变压器保护装置为微机保护,其差动保护采用二段式比率制动差动保护;事故发生前由发电机带主变压器运行,机组有功P=8.25MW,无功Q=2.42KVar。
9 ]. o7 }# G. o5 u, a/ f一.相关数据分析
& E9 w( W1 U& S; I6 R8 Z由于变压器差动保护反映的是变压器内部故障,事故发生后,专业人员立即对变压器本体进行了全面检查,未发现异常。在对外围设备及回路进行细致检查后未发现异常,我们对相关数据进行了分析。9 f  ^& C! ?6 T/ P. e( Q) W
1.相关数据记录
% @. X8 b1 r$ T; J* Z7 B保护动作保护记录:A相差动,差动电流1.09A,制动电流为0.54A。机组工况:机组有功P=8.25MW,无功        Q=2.42KVar 。
8 {, i: d( g7 b- g! B9 M% r* ^8 o由于高压侧TA变比为800,低压侧TA变比为100,COS  =0.99。利用公式P=(U/1.732)*3*I*cos ,则低压侧一次电流 =458A,二次电流为0.57A;高压侧一次电流 =68.8A,则二次电流为0.68A(补偿前),补偿后为0.831* ,二次电流为0.56A(0.831为补偿系数)。! R5 L) b/ f. `& l8 I+ @
2.数据分析+ {* }: l! ]0 ?" I4 P' W7 X$ Q
当差动保护动作时,流入保护装置高压侧的二次电流为0.68A,经补偿后,显示的电流为0.56A,流入保护装置低压侧的二次电流为0.56A,差动保护原理方程如下:+ v: m2 Z9 c" Y, E6 Y$ K
>  ( ≤ )
1 r9 n$ a& E, J- { ≥ +S( - )( > ): W% J2 _( m2 V9 h5 _
式中:2 W' O* s  \: P
为差动电流, 为差动动作最小值, 为制动电流, 为制动电流最小值,S为二段式比例制动系数。3 k# x2 T% }7 F  |0 Q# `8 [- {
差动电流计算方法: 0 r! B5 L: c: t; h2 U% b; o1 {
制动电流计算方法:
6 u7 W+ I5 Z) M% a式中:U1、2为变压器两侧单相电压(取额定电压),TA1、2为变压器两侧TA变比,I1、2为变压器两侧二次电流矢量补偿值。' h! e/ m  I0 Q6 D
保护的差动和制动电流采用矢量计算,使用180度接线。因此保护得到的差流为0.01A左右波动,制流为0.55A左右波动。8 H7 ^* E6 q. D) X: w8 Q% t1 l
通过上述分析,差动保护动作时,差动电流 =1.09A,而当时高低压侧电流均近似为0.56A,容易发现 ≈| |+| |,而与实际的 存在一定的出入。
& J# x4 {( q, S3 H9 x通过对比,我们开始对怀疑微机保护中的计算程序,也就是对于差动电流的算法是否科学产生了较大的怀疑。- J, k0 V8 v3 S& S: t7 F
二.差动电流计算方法( J' x, y+ u% g) S5 M
1.设计思路& I- V4 ?% U4 Y/ K, H
按照厂家设计原理,其差流计算大致过程如下。差流运算均是相量运算,对电流量相量角度的获取就是其中的关键,其处理过程如下:
( B, i0 ~9 ~% m! v" R7 A9 J4 I
+ h! s  N, B* M0 ~9 j7 G: H) [
1 o! S/ w9 s3 p2 `7 a& Z- v7 ~) ?' [; M# m. z: v, S5 y$ o4 V1 ~
/ A' o# D; D5 ]  f
! t5 V& _' k- q: n4 t, P; w
9 E/ P9 n5 r! h4 k

: F" M6 N* l2 j; w+ i. M' n+ e8 X* i/ m1 I/ _5 u; K( G! v

0 d" m% Z3 G" t8 x. Q3 S) Y6 t
1 @0 g/ `( _7 K; n上图为电流相量图, 实轴, 为虚轴,在不同的象限、实轴和虚轴上,电流量的实部和虚部均有不同的取值。从上图中可以看出实际电流相量角度应为-90度到+270度或(0到360)(-  到+  )范围内变化。而 求出的角度范围为-90度到+90度,这样实际角度在到+90度+270度之间的角度要以Ire<0为条件进行加度处理才能得到正确的角度。
4 d% u3 w  Y. E3 G相量角度 ,由于反切函数y=atan(x)自变量x输入范围为-∞到+∞,因变量y,也就是求出的相角范围为-90到90,只能位于相量空间的1和4象限。当实际相量位于2象限时,电流虚部和实部的比值为负,与相量位于4象限时(虚部和实部的比值为负)是一样的,这样由反切函数 求出的相量角度是位于4象限的,与实际相量正好反相,相差180度。同理,实际位于3象限的相量求出的相量角度是位于第1象限,也是反相,相差180度。
* k  V0 y+ G% }2 t$ ?* I2.程序实现及其存在问题, S! }1 y' r7 }7 F6 X" m6 z4 M
在程序实现中对相量角的处理:求出相量角度后,判断该相量实部是否为负值。如果为负,说明该相量是位于2或3象限的,应该将求出的相量角度旋转,即相量角度加180度后作为新的相量角。当相量位于特殊部位时,位于负实轴上时, ,实际相量角应该是180度,而求出的是0度,同样应该加180度。
0 d0 C% m% c7 m6 W5 M; S厂家提供的计算方法从原理上分析是可行的,为了进一步地分析问题,我们又认真分析了其程序中的实现方法:2 W& \6 S; O5 Q
If(Ur<0 && Ui>0) alfa=alfa+PI;           1# {0 z3 J- J, F4 h) _
If(Ur<0 && Ui<0) alfa=alfa+PI;           2
! O6 i- V1 l" p(程序中电流换算为U来表示,alfa为相量角,PI为 )
9 o+ w" {% m3 F- n从1式中,我们明显可以看出,该判据忽略了当Ui=0的情况,也就是当相量角为180度的情况。根据错误的判据,很明显当实际相量位于负实轴上时没有做加180度的处理,这样参加差流运算的相量就会与实际相量反相180度,从而引起的后果是:系统运行中,以A相差流为例,转换到低压侧后,高压侧A相电流与低压侧A相电流大小相等,方向相反,正常运算后差流为0,制动电流幅值与低压侧A相电流大小相等;而当以高压侧A相电流为基准,低压侧A相电流正好处正好处于负实轴上时,则差流是高低压侧电流之和,而制流是差流的一半。可以通过过推导公式反映出来:
# p  ?/ g7 M; E5 d1 E! Q1 G( h
# i2 P/ s: X" b2 b  V# \' y
: p* i. |8 w9 p9 z) E! T) U这样就容易解释此次差动保护误动的原因,当电流位于负实轴时:' b, k9 M2 v" O& i
=2| |≈1.09A7 c9 h/ u0 d9 O3 @
=0.56A4 G0 t% ~* O! u) x& y; ~
> → 差动保护动作
1 {! y1 ?0 W5 ]) r, v根据其原理正确的实现方法应该是:; @, P' L# r$ }, J! a. ^. ^
If(Ur<0 && Ui>=0) alfa=alfa+PI;
" ?9 V- p6 ]' z+ `1 t- o: H% jIf(Ur<0 && Ui<0) alfa=alfa+PI;
0 ~7 x. p% g/ i6 `! \+ a/ p三.几个疑点
% u& C4 @' o, Z- E1 {保护装置投运已经有相当长的一段时间,为什么在之前一直运行稳定;程序中的判据在测试过程中为何没有及早发现?
2 F; @2 Q. {! |+ F: g2 h由于电流量位于负实轴的情况是一个低概率情况,在实际运行过程中出现这种情况的概率是很低的,所以除非在特殊工况下,程序中隐藏的问题才会暴露出来。变压器保护装置投运以后,厂家曾经对原有的程序进行过升级,事后通过分析两个不同的版本,发现升级后的版本中其判据都存在问题。该微机保护采用DSP芯片编程,上述错误的判据并未有语法错误,在编程软件的自检中是不会报错的,除非与原有程序比并由专业人员分析对才能发现问题。由于软件的升级是在现场进行的,考虑到设备的投运时间要求,致使技术人员忽视了比对的过程,从而留下了隐患。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-13 11:05
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:33 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-26 21:47:48 | 显示全部楼层
    兄弟,没有图形啊,可否将原文上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-26 22:59:06 | 显示全部楼层
    同沙发。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-3-31 17:11:38 | 显示全部楼层
    来看看,灌水
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-5 20:17:22 | 显示全部楼层
    好长,留个记号,有时间再看,差动比较容易误动
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-7 16:34:10 | 显示全部楼层
    兄弟,没有图形啊,可否将原文上传
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-7 23:48:47 | 显示全部楼层
    这种程序好成熟好简单的呀,一般不会错的。可能是其他方面的原因。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-6-25 21:19:07 | 显示全部楼层
    保护误动分析美这么复杂,要想分析明白,请说的具体一些。 保护双重化配置了吗?一套动作还是两套一起动作? 把差动保护高低压测的原始采样电流波形拿出来分析,看补偿后的电流每用的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-6-28 07:49:57 | 显示全部楼层
    浏览一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-7-20 06:54:17 | 显示全部楼层
    我是来学习的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 11:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表