" |0 l3 ^: c7 E1 L9 Y0 [# @我用的是PSASP7.0版本,可以我发现一个很奇怪的问题,关于双绕组变压器的参数,: 具体如下
7 a$ a2 K; I( j        工程信息中设定基准容量为60MVA,
; G6 z& O( k9 @6 F- c7 w,不知道图片能不能上传: J+ y! P: M7 O9 G% P9 G; q

8 W5 t' l7 E7 \* ^' V计算之后不是0.105么,怎么变成那么大呀
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-9 00:07
  • 签到天数: 59 天

    连续签到: 4 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:59 天
    连续签到:4 天
    发表于 2010-12-13 17:09:35 | 显示全部楼层
    你说的0.105是阻抗电压吧,和第二幅图中的X1不是一个概念。你可以在第一幅图中点击“编辑”,然后会出现填写主变参数的对话框,将主变参数填写完毕后点击“确定”在回到第一幅图中,在点击第一幅图中的“应用”,之后短路参数和空载参数等将会出现在第一幅图中,然后还要点击“阻抗计算”,这样就完成主变参数设置了,最后点击“确定”就OK了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-1-2 09:58:14 | 显示全部楼层
    0.105p.u.的结果是将变压器电抗折算至系统基准下的结果,只有在变压器额定容量与系统基准容量填写的一样,且I侧主抽头电压与母线基准电压相同,或主抽头电压未填写的情况下,才可以得到。请检查一下数据中I侧主抽头电压填写的是多少?如果填写的与母线基准电压一致,或未填写,则当变压器额定容量为60时,如果系统基准容量不等于60,则结果也不会是0.105