设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 润珂泽华

关于PMU和wams

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 16:39:54 | 显示全部楼层
没问题呀
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-23 17:08:20 | 显示全部楼层
WAMS的体系结构设计以及PMU的布点。在选择布点时需特别关注传输线路和输电走廊。经仿真分析发现,为达到系统的可观测性,至少需要在全系统的1/4~1/3的母线上安装PMU;由于受经济条件的制约,目前不可能在全网所有的厂站配置PMU,因此很有必要认真考虑PMU的配置方案。基于改善状态估计精度的PMU配置方案和基于电力系统线性量测模型的PMU布点方案是目前的研究热点,后者以PMU量测集(数量和种类)的增广关联矩阵为研究对象,引入电力系统可观测性拓扑分析方法,以保证系统结构的完全可观测性及最大量测数据的冗余度为约束条件,以配置PMU 数目最小为目标,形成了PMU 最优配置(Optimal PMU Placement,OPP)问题,并应用禁忌搜索(Tabu Search,TS)的方法求解该问题。