两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
6 D! F' e5 _& h, p. I0 z+ s: s/ j: u2 K9 d! e
两条线路合环运行的必要条件是:2 [# n) Z( P% K$ e3 A l
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;! ~3 {, G8 I% T: R5 Z
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
* d u: P9 Z+ i7 s. K% b3、合环后不会引起环网内各元件过载;
7 L- K; i, U# c' w4、各母线电压不应超过规定值;
7 y$ T/ {# g. ^4 |4 a7 [; m5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;2 e/ I9 i$ m p, `6 S/ |4 V4 L
6、电网稳定符合规定的要求。7 g1 U7 T7 F5 B5 w& V& E4 s
: W6 Z, l( b- a/ w还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|