两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。. j+ g. G3 d/ n2 U: \8 j
. n# O) b, ]4 o/ ?, ~两条线路合环运行的必要条件是:% [; c% a0 }: N2 F4 r
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;- X, {8 f, k% Q- U; V
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;. h& F5 v. Q' F( G) e6 T
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
6 h' A% M9 C ?4、各母线电压不应超过规定值;: f0 ?) ^% D- N8 e* I4 U: ^
5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
, x* c+ \2 l R0 C* Y8 b$ r S6、电网稳定符合规定的要求。: [4 E' o. k0 [. D; z
a c' a9 `, G. m7 Q还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|