两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
! M- `9 H! N' ^( y+ C/ ]2 r" {6 Q5 J- V' k0 {. R
两条线路合环运行的必要条件是:7 F( W. c! H& c0 w1 B3 m& i
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;, ~4 ~' X; _( R) F! {7 m- m
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
% r. e9 G* }; i- I& s9 x3、合环后不会引起环网内各元件过载;! K% \- D2 z0 c& T( S
4、各母线电压不应超过规定值;
8 w" [, B% o- e- h5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;7 s0 g) ^4 y; J9 i6 s
6、电网稳定符合规定的要求。7 q( u( ]; \( q( }/ ]+ Z z G# w/ X
- Y6 n6 ^+ V( ]" W2 m, u' L还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|