发表于 2011-4-18 18:23:39
|
显示全部楼层
两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。7 d' g [" ], W8 T+ }6 i5 c L( M
$ q: L4 Z' M; r0 N4 H* q* ~
两条线路合环运行的必要条件是:0 k6 L0 Z; `9 [" A1 A7 Q% _* F7 A. B
1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
2 U, q9 a1 _; [1 F1 h2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;
9 m8 p7 H* Y. Y6 E+ ^3、合环后不会引起环网内各元件过载;
6 _( U+ U, n5 w+ o- `% P; H" c4、各母线电压不应超过规定值;
! E% S; A9 i7 \9 q5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
( V C: U$ ^! @1 m. G* j) g0 h6、电网稳定符合规定的要求。9 k: o+ ]$ N* r9 N* a7 }
& V' w1 P8 O4 p0 v# `还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|