两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。
. f9 k9 y) P4 n9 ]0 J9 Z3 ^! S4 V
0 p% _+ c5 g' f两条线路合环运行的必要条件是:
; N$ {% I2 s/ }( f5 ]2 h1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;/ x9 I% _8 ^% i+ `: ^+ C1 b% {& g
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;3 N! Z6 Y$ [7 G' A$ d
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
1 C; S" }# l q3 m4、各母线电压不应超过规定值;3 T! S' q0 J! _$ |! \, p
5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
1 a, L: X- R# T. S6、电网稳定符合规定的要求。! N/ a' I8 h% m# Z7 P3 `
) o/ [$ o$ Q1 ~1 H6 D还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|