两条线路长期合环运行并没有太多优势。许多情况下,两条线路合环运行,是为了平稳“倒路”,即从一个线路供电,转到另一个线路供电。5 J4 `/ K2 M0 h# P% O
! f \( M& J. M2 A! h3 ~
两条线路合环运行的必要条件是:
/ u' z/ S% ^2 }' {1、合环点相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;; D- p, g" G8 \0 {# q- V3 ?3 s
2、如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°时进行合环操作;) }1 t6 K; X% k6 N* p+ S
3、合环后不会引起环网内各元件过载;
# L0 Q( _! X, X3 s& @) X4、各母线电压不应超过规定值;
) D( P! `. G$ T( W/ Y5 y5、继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;7 U [$ P0 O# K9 J! c
6、电网稳定符合规定的要求。
) T8 }' _# T. o" t7 F3 a
8 R8 [- N8 H$ V* z/ R还要注意在合环操作时,必须保证合环点两侧相位相同,电压差、相位角应符合规定;应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。 |
|