    发表于 2011-8-7 11:22:14 | 显示全部楼层
    回复 5# 郁闷中的幸福
      w- d" p/ |& w  l
    # \5 j7 H' r! u+ ]( A. O9 A5 s& K/ }9 Z4 ~6 p2 X! d
       在这个软件中 pid调制产生pwm的参数如何设定  有没有公式可以计算 谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-23 15:41:21 | 显示全部楼层
    楼主最后找到原因了吗,我现在也遇到一样的问题,求教楼主啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-24 16:53:57 | 显示全部楼层
    解决了,我以前的converter输入是Pmd,Pmq,cosref,sinref.后来删去了current control 的block,直接把id_ref 和 iq_ref 以及cosref ,sinref 信号连入converter就好了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-10 14:56:47 | 显示全部楼层
    求教如何解决的?目前我也出现自己定义的common model不能初始化回复 13# 玉米酒糟
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:188 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-10 16:33:26 | 显示全部楼层
    回复 13# 玉米酒糟 5 F9 h, \! @3 w$ A* h, [) @; P
    ' \& _* z1 P' }& M
    请教一下楼主,这里变流器输入的这几个参数,大概是怎么控制变频器的啊,我不太懂变频器,不知道这个怎么回事,楼主可否赐教一下啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 11:04:04 | 显示全部楼层
    回复 14# Lemon~Dove
    9 c* }2 v# j& n; `2 _$ U4 J
    % }! W% ?' @% u
    & p5 s# o! T: l, t* j: E8 `% u    不能初始化,可能是common model里面的状态变量初始化不对,要从后面倒推
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 11:09:01 | 显示全部楼层
    回复 15# 玉门关山
    8 N9 V1 h5 Y5 w. r3 Y7 i
    % k* |3 P9 y+ L9 s5 l  c, R0 p5 U* [9 y7 D$ J9 }2 Y2 b  B. f5 \4 K" U
        我选择给逆变器的信号是id_ref,iq_ref,但是在Grid中,逆变器的RMS-simulation页面,要选择use integrated current control,你选了之后就会发现,对电流的PI控制参数在这里填的。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:188 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 14:34:16 | 显示全部楼层
    回复 17# 玉米酒糟 + ?$ T) }0 D! b0 ^( a  s, y

    0 t9 `( M4 d$ f  @( ~多谢。这个是那个集成好的电流内环控制是吧,那我这个想法不知道对不对:输入的四个参数id_ref,iq_ref,cosref,sinref中,cosref和sinref是为了确定交流侧电压的相位,以使得能够在相量图中把交流侧电压相量的位置作为d轴方向;id_ref,iq_ref是在这个坐标系下的参考值;这样的话可以实现有功无功的解耦控制。是吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-6-11 15:34:20 | 显示全部楼层
    回复 18# 玉门关山 6 y; [. a& U2 I5 g0 p- \

    2 ~+ b  B3 ^( P9 q# g是的就是用来补偿无功的,我的模型也是这样的,答辩完了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-6-9 13:53
  • 签到天数: 178 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:188 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-6-11 16:22:11 | 显示全部楼层
    回复 19# xxxmajun
    - y* P( C! i2 u" ^. J, y. Z
    % G! d' y$ i7 ^还没有啊,3天或者4天之后答辩。我有个问题还没有搞明白,(问题一直比较多~),拿这个背靠背的变频器来说事的话,交流侧既有无功也有功,直流侧没有无功(应该是吧),那么中间无功去哪里了呢?或者这里能量是怎么守恒的呢?也或者无功功率到底算不算能量,算的话怎么看?一直不太明白,我对变频器还是不咋懂的缘故可能。。
    "真诚赞赏,手留余香"