1 S' T" _6 E8 i) v大家好,我在搭建Kunder两区四机模型时,有一些不明白的问题,查了一些资料也没有找到确切的答案,向大家请教,如图所示: ) s6 C/ E) t R1 P$ R7 C
+ Q% O7 M: n# \0 N8 ?
问题1:按照书中所给参数,Td0''与Xd''会提示警告(标黄色)?是不符合取值规则么?若不符合怎么计算?
+ ? n) `3 F, R3 A% b问题2:参数中的S(1.0)与S(1.2)是什么意思,应该怎么取值?! w( `+ J; U4 y0 S" }
问题3:参数D为发电机阻尼,其余参数是否也具有与D类似的作用?
2 }) L- Z5 E5 B% j" k- l5 l感激不尽!!!; |/ ?9 n# E* ]- W
附参考资料:: _+ A6 t6 N: Q0 b; d
1.Kunder两区四机模型参数来源《电力系统稳定与控制》548-549页5 j$ L/ N- W: w
2.GENROU模型如下图所示4 X" H* |! e- t' L; v- {+ F) U1 C; n
) Y/ F2 W$ U, W- S! N) m/ c
7 m1 A1 p. z, D! g( V9 J, q
) u, s) T9 K. L
/ q1 l& w! R: D! f/ \1 [# A
' F# b: D# g7 B2 H% C" Z$ \; }8 [ |
-
GENROU发电机参数
-
GENROU发电机模型
|