    初学pscad,有几个问题想请教一下大家:8 R2 U/ M2 T2 E- w+ t+ a( A) f
    1.我们知道cigre直流输电标准模型的直流额定电压是500kv 1000MW,那么这两个数据究竟是如何得到的呢,因为我从各个元件包括交流系统的电压值中都找不到跟500kv有关的数据,基准值也不是500kv,是385,整流额定345kv,逆变额定230kv左右,但是得出来的直流电压波形幅值标幺值就是为1.0,是不是就是500kv?1000MW更是一脸懵逼。就是想知道这两个数据是怎么来的,因为要搭建云广模型,搞不清楚cigre就做不了其他了。- j/ T9 J. Y6 f+ G) b
    2.想知道正极全压、负极全压、双极全压这几种运行方式的区别以及在pscad中的实现方法,比如说断开什么元件就是正极全压?等等
    8 F1 Q2 x; e- a+ Z( E9 o# K3 D9 N. x. c
    非常感谢
    / a6 u& a: r$ s: [, h
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: caijinhao1025 发帖时在路边捡到威望1 点,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-10-15 17:26
  • 签到天数: 282 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:283 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-4-26 11:51:50 | 显示全部楼层
    楼主加油,我们都看好你哦。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-11-5 09:46
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2019-11-5 09:50:19 | 显示全部楼层
    建议楼主先去看一下直流输电教材的换流原理部分,直流的500kV是从换流变阀侧电压、触发角和直流电流计算得到的