设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: xiaopingxp

[讨论] 线路绝缘子闪络模型,其两端电压的计算

   火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-12 22:05:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 guozh07 于 2010-11-12 22:09 编辑 . n8 r" D& S# }
    0 H6 c$ ?- H! K8 @% J: x
    回复 9# xiaopingxp 5 R' V8 I. N8 f% n- ^8 l1 n
    , Y- [! j- K7 L/ @
    ) w7 j& t2 G- I
        1)例子只是一个简单的变电站模型,对于全站的波过程,建议建立全站的模型,在变电站入口处反击大于绕击,在变电站其它设备上要看变电站的实际建模.3 e% x- b; Y/ n8 t
        2) 不管绝缘子的击穿电压和幅秒特性,反击击穿后,加在导线上的电压行波幅值都取决于塔顶电位吧! 即假如绝缘子较低电压下击穿,导线上的电位与塔顶电位相同,将根据雷电流波形产生的塔顶电位波形变化,继续上升直达幅值,沿导线侵入变电站,不会因绝缘子击穿电压低而下降.
    ! V. O* q2 O# j; w9 e; q$ w6 M0 n! b9 @4 q; _
    个人见解,哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-11-12 22:39:08 | 显示全部楼层
    回复 11# guozh07
    + l4 V0 Y% B5 l7 `. K) r. a4 C7 ~& }$ c
    嘿嘿,版主说的有理,这也是我一直困惑的地方,因为本来是被要求计算加强绝缘后对变电站设备绝缘的影响,从而采取措施。不过我这几天发现其实改变绝缘子串的伏秒特性,入侵波还是有些许变化的,如版主所说,幅值是不变的,决定于雷击电流幅值,但因闪络时间变化,引起陡度有些变化,从而主变避雷器上电流还是有些变动的,只是这变化还捉摸不定,有待再考虑。多谢版主如此详细的回答,我会根据具体变电站有进线段建模的。
    ) e# c0 p/ |- m/ d" Q. t另外还想请教下,因为dongchch 版主说的ATP填卡我一时学不会,就想只利用atpdraw中的MODELS建个简单的闪络模型,出现了如下错误) F, Q0 {" C/ f4 z9 z1 @) l
    KILL = 415.  When specified, a default value is assigned to a data constant as follows:- f/ |9 v8 c. J3 H
         {B1} DFLT : expression {B2}
    ( u# d8 s4 f, O7 G9 \No other attribute may be specified.  这是说明不可以用MODELS的输入(如仿真模型中导线电压UP)在其中又参与计算吗。如U:=ABS((UN+A*H)*(K-((UP+U3)/UT)))  谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-11-15 15:41:02 | 显示全部楼层
    感谢郭老师和xiaopingxp同学的讨论,学习了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-24 12:45:58 | 显示全部楼层
    我也在研究输电线路雷击问题,QQ524176942
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-4 16:08:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 guozh07 于 2010-12-5 18:52 编辑 ) @. }4 U9 f, X1 i, ]  ~
    ' G+ D; y  y& S, V
    回复 9# xiaopingxp + T- a# o2 h  z: T( i

    7 v7 L: o  i+ D* P- O4 x/ w今天又看见这一贴,不知楼主问题解决了没有?把多年前某变电站的绝缘配合设计技术报告中的两个表发上来,进一步说明你的问题。表中的代码表示变电站不同的运行方式或雷击不同的杆塔。. p' u4 D0 M+ w5 e/ |
    想说明你研究的方向很好,但变电站的绝缘配合而言绕击可能应该是重点,反击虽然雷电幅值大,但大部分能量是释放入地了,过电压沿线衰减的快。而绕击到入侵波的雷电能量几乎全部进入变电站,过电压沿线衰减相对慢。' r8 @: `- s& g$ p  I
    另外我们对绝缘子击穿过程也是填表方式建模的,对用ATP模块建模出现问题没见过,不太了解。

    评分

    参与人数 2威望 +13 学分 +15 +10 收起 理由
    dongchch + 8 + 10 + 10 专业讲解啊!
    xiaopingxp + 5 + 5 学习了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-4 19:20:05 | 显示全部楼层
    回复 15# guozh07 ( ]6 i; h! r$ T
      s2 ?; F! `/ E2 E6 T; e8 q

    4 P6 e" G2 H+ l8 v    非常感谢
    9 T2 U, [, q% I3 n; ?) X    我看到不少资料上(如实际运行的统计)都特意提到绝大多数雷电事故都是由绕击造成的,但都没有具体计算,反而很多的学位论文上进行了较详细的计算,却都考虑的是反击,而忽略绕击的情况,这我很是不明白(如果明明实际运行上绕击严重些,却总是忽略其而取其次呢),看到版主传的数据我更加得深思了,但我目前的计算还是反击反而较严重(我用的ATPDRAW,因为看到用这个算得比较多,应该可行,比起填卡直观容易学些,嘿嘿),不过发现自己考虑的很不全面,觉得是不因为一些参数设置的问题导致计算结果区别较大呢,所以很惭愧暂时还没有结论,嘿嘿,关于这个问题我得再整些时日去
    . m6 B+ T* a& N- E! k; h) \    最近又看到有专利提出降低雷电侵入波的陡度,我想着在变电站入口处安装线路避雷器既可以降低其幅值,也能降低其陡度,那是不采用线路避雷器就可以了,还有提出在进口处加装电抗器,这是因为线路避雷器还不能满足防雷要求吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-4 19:57:36 | 显示全部楼层
    本帖最后由 guozh07 于 2010-12-4 21:41 编辑
    : a# W; ?0 A. s. R- H. ~% l& O
    3 i- R1 r: M2 x我刚进门,哈哈!  r3 D- e4 y) {
    你说的对!变电站的绝缘配合在通常情况下的侵入波是以反击为主,一方面,反击确实大一些(不知你仔细看了吗?表中的最大值大部分是在反击情况下的),另一方面国标对绕击的概率定的较低。我只是说提高线路绝缘后的影响,应该更多的考虑绕击增大的情况,有可能超过反击情况,你可以找出这个分界点。不知我说明白没有?有点罗嗦了.
    8 j" g3 ^3 S6 n9 V根据地区的不同,在我国北方大部分地区的雷电幅值分布概率,导致较小幅值的雷电概率远远大于高幅值的雷电概率,所以输电线路绕击的概率会高一些。( O, a& o' c' f
    关于防雷,看来你还在学校,一下也说不完。
    3 a9 r  W" E  d  b! m' Y
    & \1 ^5 n" X0 c1 I9 q+ d: I: m; E编辑一下,接着说一点装在变电站出线,断路器外侧的避雷器,主要保护的是输电线路断路器,特别是断路器分断状态下(热备用方式)的断口。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-4 21:23:59 | 显示全部楼层
    回复 17# guozh07 “我只是说提高线路绝缘后的影响,应该更多的考虑绕击增大的情况,有可能超过反击情况,你可以找出这个分界点” 8 a' V* H6 w& U
        看来绕击和反击这两种情况应该多方面因素综合考虑,具体情况可能偏重点不同,多谢版主的建议,我得找下这个分界点。嘿嘿,不过现在我觉得我变电站和线路的模型建的不行,我得先把模型建得合理准确些才行。
    . S% `' C& Z/ w0 F. v    我确实还在学校的,关于防雷,不懂的太多了,嘿嘿,请郭老师多多指点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-4 21:50:55 | 显示全部楼层
    这样做,你的这个项目就很有意义了。估计这样的工作没有人具体做过,当然,不同的变电站这个点可能是不同的。哈哈!祝你顺利。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-4 22:30:02 | 显示全部楼层
    多谢,等探出点门道再来请教。嘿嘿,还得先去解决项目要求的内容
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-3 21:16

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表