我厂220KV线路微机保护配置如下:
) r- X" K+ `$ r' Y- C( x! h第一套微机保护采用南自PSL603U,第二套微机保护采用许继WXH803a。重合闸准备采用第一套微机保护装置,请问第二套保护装置的重合闸怎样配合?(第二套保护装置的重合闸切换开关该如何投用,重合闸出口压板如何投退,闭锁重合闸压板如何投退)还有在第一和第二套保护装置图纸上均未见“至重合闸”这一压板,如没有这一压板,第二套重合闸与第一套怎样联系?" D' i. t9 ], {( G3 y6 I
还有为什么现在很多厂还是两套装置的重合闸配合使用,为什么不两套同时投入?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-3-31 17:03:36 | 显示全部楼层
期待高手回复
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-2 13:02:47 | 显示全部楼层
mark~~~~~~~~~~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-12 21:37:15 | 显示全部楼层
重合闸可以两套同时投,没有关系。也可以只投一套,另一套重合闸设为停用方式或六统一的禁止重合闸方式,就是重合闸放电但不沟通三跳,例如A相故障还是跳A相,但不合闸。