对于220kV以上电网,短路电流计算可采用调度运行部门所提供的数据,在负荷模型上会考虑感应电动机的影响。. U7 F& {9 o" H9 c" @% k0 O
4 J2 |( |" a# ^/ b
大家对这样的计算模式有何看法?感应电动机提供的短路电流究竟有多大?这部分电流对220kV电网的影响又有多大?
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 12:05:24 | 显示全部楼层
应该不会太大吧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1675 天

    连续签到: 27 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2367 天
    连续签到:5 天
    发表于 2010-10-13 15:31:32 | 显示全部楼层
    电动机的反馈电流经过变压器阻抗以后应该很小了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-13 18:14:22 | 显示全部楼层
    在电动机近端短路时,只有短路点连接的所有电动机的额定电流之和超过短路电流1%时才需计入电动机反馈冲击电流的影响。