悬赏1金币未解决
无功补偿 C& @& ~9 }5 c; x9 e2 c
一、 设计内容:降压变电所电气部分设计中无功补偿电容器的选择
K1 {! u( p$ m# |$ v$ X二、 设计要求:根据原始资料中给定的电力系统和负荷情况,确定无功补偿的方式,选择补偿电力电容器的容量及接线方式;选择电力电容器的型号及数量或补偿电容器成套柜的型号。并画出一次接线示意图。( i6 _* w: k7 O- r, r7 k
三、 原始材料
, J' ?3 H5 {: K- Q1 t" ?' n1 Y( `1、110KV电网图
! D$ ?7 \' w9 U$ N 6 S, Y/ w- g4 F; q
2、负荷预测
( w7 v% H: ^7 p3 c) h" G(1)35KV侧
5 ?! Z# L4 G3 P S负荷名称 最大负荷(KW) COSφ 线路长(KM) 回路数 供电方式; V% \8 d2 u% L3 O. h
变电所A 12000 0.85 20 2 架空3 J+ z: G5 a" N
变电所B 8000 0.80 40 1 架空
' r& \1 j9 z1 O& x% y变电所C 10000 0.85 30 2 架空) P# Y. Y: u9 Y s
变电所D 5000 0.80 30 1 架空9 p5 j' i4 _5 g+ v! |, l
农药厂 5000 0.85 45 2 架空
2 i' S2 d- ^# ?' u机场 8000 0.85 50 2 架空% K7 Y; I1 x# N1 [# |! }4 y0 X
机械厂 8000 0.80 30 1 架空
7 |5 y# |1 {1 X+ F$ |4 k" d6 y' R负荷同时率:0.80( t# t) _6 [- l9 u1 t- A) b2 Z g
最大负荷利用小时T :5500小时' }% P$ x7 I! G2 ~
(4)负荷年增长率:7%
4 `1 M( V5 ?9 u2 |1 g( M3、地区温度:8 R# q E& I& W& Y {+ g' O
年最高温度:40℃) [: ?9 p& b* f% |4 t
年最低温度:-8℃
+ j# L0 t; X" J6 H- B最热月平均最高温度:35℃. j9 U* w9 g7 [8 U! ?6 _
最热月平均地温:25℃ |
|