悬赏1金币未解决
无功补偿 C
5 H; d9 \" n; J, x9 i, B一、 设计内容:降压变电所电气部分设计中无功补偿电容器的选择8 j2 ^# h/ t5 k9 h; Y2 e
二、 设计要求:根据原始资料中给定的电力系统和负荷情况,确定无功补偿的方式,选择补偿电力电容器的容量及接线方式;选择电力电容器的型号及数量或补偿电容器成套柜的型号。并画出一次接线示意图。
6 ?+ K; H" A; S, i. C, S1 T" L三、 原始材料
5 i* \3 ^3 s. c; @. c# ~" I1、110KV电网图
, n) ] u8 Q8 G" W
l0 z! p" m7 e6 u, f% N2、负荷预测
% ]- ?- o0 D" p; u(1)35KV侧
; L6 E- B$ s [. I6 M负荷名称 最大负荷(KW) COSφ 线路长(KM) 回路数 供电方式3 W2 e, n4 K0 x; Z! r
变电所A 12000 0.85 20 2 架空
! ^8 d* H9 K0 w' L+ ^" L. _变电所B 8000 0.80 40 1 架空3 t+ J6 N0 N$ H
变电所C 10000 0.85 30 2 架空! J. o d( R% K0 m' l3 [
变电所D 5000 0.80 30 1 架空
4 C; g/ |+ v0 I农药厂 5000 0.85 45 2 架空4 O; s7 i8 r/ F c( ?5 H6 x
机场 8000 0.85 50 2 架空6 V- u" n- V8 q& L, e* x) q2 D
机械厂 8000 0.80 30 1 架空
8 j8 G; a Y4 m2 `" g6 P负荷同时率:0.80
* t* Z! b% t* n8 F最大负荷利用小时T :5500小时6 S e! z* y% c5 f' Y
(4)负荷年增长率:7%
% k% W$ g; s4 B' F* j3、地区温度:
1 g' P$ e3 c; C6 `# q @% O年最高温度:40℃
2 |' x: R% @$ d! L) j3 P年最低温度:-8℃; s4 P* @, ?1 W% m9 u+ B/ {8 l
最热月平均最高温度:35℃6 O$ Y" e! M8 ]# s# M
最热月平均地温:25℃ |
|