[讨论] PSS/E仿真总是出现无功越限

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-30 12:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
列为侠士:8 S& o2 S" ~. Y; R' z
    我用PSS/E建立了一个46节点的电力系统模型,共有5台发电机,进行仿真时,我将与其中一台发电机(编号为1)相连母线设置为平衡节点,其他四台(编号2-5)设置为PV节点,其他节点设置为PQ节点。进行潮流计算后(调节负荷,使用牛顿-拉夫逊算法),我发现发电机2-5总是按照极限值发出无功功率,而发电机1这时候甚至是吸收无功功率,为什么啊?   为什么发电机1不发出无功以减少其它发电机的无功出力呢?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-3 16:37:14 | 显示全部楼层
若潮流收敛,则没有问题,平衡节点就是平衡掉不平衡的有无功的,另外你看看你的发电机发出的有功怎么设置的,PV 节点一般是设定了P和V,有功与电压在潮流计算中就不变,发电机调节无功,除非到无功越限,变成PQ节点,电压变化
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-10-3 22:37:51 | 显示全部楼层
回复 2# jiangtao % K6 ^; Q& w5 u/ L
6 Y2 \: k2 h- B0 g. E  a
6 k- F8 r3 R( F( b  J) P' l
    谢谢回复。+ I, w, Q1 x  P4 K
  不过我问题的关键是当PV节点的发电机出现无功越限的时候,平衡节点的发电机竟会处于吸收武功的状态,我十分不解……
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-14 00:18
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-1 17:45:31 | 显示全部楼层
    我的模型也出现了类似情况 你可以检查下是不是一个平衡的网络呐?然后可以试试3类母线的位置
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-7-1 22:39:57 | 显示全部楼层
    潮流不合理,看下母线电压是否合理。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】