求助变电站防雷仿真中进线段雷击情况

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-15 19:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位同仁,请问下哈
% T( E7 a6 T: W6 J, Y变电站雷电入侵仿真时,进线段上要考虑雷击导线吗?  还是只需考虑雷击杆塔?不知在有进线保护(双避雷线)下要考虑雷击导线的情况不。6 O3 C/ a& `. L; T6 a) |2 a* Z, i9 |
想在进线段上加保护间隙,在ATPDraw中,保护间隙如何仿真呢+ |: \8 b3 k& H- B, f0 A
谢谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-16 00:01:16 | 显示全部楼层
    变电站雷电入侵仿真时,进线段上要考虑雷击导线和雷击杆塔,即绕击和反击。有进线保护(双避雷线)下,可计算最大绕击电流下的入侵波。进线段的保护间隙,可用压控开关实现。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-9-17 17:59:24 | 显示全部楼层
    多谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-10-10 18:46:24 | 显示全部楼层
    请问下,MOV的Vflash如何设置啊,仿真时为什么MOV经常出错(Vref提高还是同样的错误)