很简单的电源-变压器-架空线-用在的电路,为什么导线的压降那么大呢?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 11:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 yilaozhuang 于 2010-9-14 19:32 编辑
    " @, n. o" d$ V+ ]" ~- D5 @( Q, E* R& t! G4 ]+ ?- l' }
    tttt.rar (2.35 KB, 下载次数: 16)
    ! p, V! r" X8 K  N0 B! O想想配电网的一些情况,做了个很简单的模型:电源(10kV)--变压器(10kV/0.38kV)--架空线--负载(三相0.004MW+0.003Mvar),发现架空线上的压降竟然有70V,如果加大负载,压降更严重,一直没找到错在哪里了,请高手给看看,找到问题多多加分。8 z: D, X+ @# Q9 S$ J0 i+ q7 v# e
    先谢谢3 n* C4 i2 U9 E7 C3 ]3 d" |+ |
    高手有兴趣下了试试,解决了兄弟多多给分
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-14 15:48:50 | 显示全部楼层
    期待高手出现,期待ing
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-14 18:45:18 | 显示全部楼层
    继续顶起,期待高人出现
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-15 19:55:35 | 显示全部楼层
    这些参数是我直接用的默认,最早用的是杆塔+导线材料和直径的模型,那个改了半天也没找到原因,你说的这个昨晚就找到错误原因了,基本和你说的这个差不多。
    + e* n9 }) {2 [2 X: Q2 }在这里等着坑我的分呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-15 20:06:54 | 显示全部楼层
    晕了,我不是这个版的版主,加不了,改天你去智能电网版块给你加
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-15 20:09:04 | 显示全部楼层
    让你给我找点参数还不给我找,我只能用系统默认的参数了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-16 16:18:53 | 显示全部楼层
    我也存在类似的问题

    ACDC0.rar

    7.19 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    results.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-17 13:57:24 | 显示全部楼层
    虽然有瑕疵,但模型还是可借鉴的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-17 15:17:44 | 显示全部楼层
    可能是那个架空线内部问题吧,用PI section试试先
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-26 22:15:40 | 显示全部楼层
    不是架空线内部问题,是架空线和电缆里面RXC参数默认的不太合理,修改一下就好了