马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
纵联保护跳闸试验:/ ?- w% X3 g) R
a、对侧断路器处于跳闸位置:" `: I# |7 H8 ^( H) x g3 \# T
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。. W+ j1 K) P8 i: T% h: Y0 A
当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
1 t- P( {2 [1 S9 V! k& t$ ub、对侧断路器处于合闸位置:
! U" D' b5 r" ]) p6 C本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。1 m, B9 e" o) u( K
当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。6 f: Y" l$ x3 P
+ I% G9 |8 X! s问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)# i" m- }) h% ]7 c9 ^1 x( S; J( j
2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)
) z/ C2 C& _3 F* ] 3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对) |
|