纵联保护跳闸试验:
& Z; N' k% j3 i; ^+ x2 f% O( Wa、对侧断路器处于跳闸位置: |5 ]3 a' B1 e" L6 W# F
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。
# H5 ^: N; ~5 q0 T+ e当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。! w9 c/ E3 C7 U& F& t! S0 k0 A- O
b、对侧断路器处于合闸位置:
7 c9 v# }. M' j& F本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。, c) k- b; r; k! U9 A4 @
当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。8 s; E0 Y. c0 ]8 H
! z+ O8 ^( u# K! c" i# T0 p4 E
问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)
3 s7 J" H" {, M0 \ ?; s2 U7 B 2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)
3 J1 |. r% T& y& A& ? 3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对) |
|