纵联保护跳闸试验:( G; R) J( o# Q8 c2 s% @2 {, m; [1 L
a、对侧断路器处于跳闸位置:0 `6 n4 v9 p1 O' v6 a8 S) e
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护应动作分别跳A相、B相、C相和三相出口,对侧保护不应动作。
* T. `7 u: v- y/ ^* C# y' W. Y当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。
' c6 k- g9 }1 G+ u& Ab、对侧断路器处于合闸位置:2 n6 f0 U' `0 y2 e9 V
本侧分别模拟A相、B相、C相接地故障和AB相间、BC相间、CA相间或三相故障,加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=0.9Zzd值,查看本侧纵联保护不应动作,对侧保护不应动作。
1 R* Q. {' y- {1 o, p( Y) y当本侧加入装置模拟故障短路阻抗为Zj=1.1Zzd值时,查看本侧保护不应动作,对侧保护不应动作。7 N5 K# D0 g6 S# v, c; Z9 h
; R9 d; o7 V1 p* m! j
问题是:1。什么情况下做对侧保护动作实验?(不做)
, n1 f7 M+ f `1 j: L# Y4 o3 R) \ 2。闭锁式和允许式是否都是上述步骤?(是)
$ h8 t7 q' K0 R& @ 3。断路器分合位置为什么对试验结果有影响?(允许信号或者闭锁信号的定义,分闸即解除了闭锁,因此会返回允许/闭锁信号,不知道对不对) |
|