    隔离开关投切空载母线,是变电站运行的正常操作,由于用隔离开关进行开、合母线转移电流的过程,燃弧时间长,重燃次数多,同时,隔离开关投切的空载母线回路参数小,将在设备上产生高频震荡过电压。

    隔离开关投切空载母线产生的高频震荡过电压的特点是:过电压频率高,重燃次数多,持续时间长,该过电压对变电站的一、二次设备都将产生一定的影响。目前,在国内已多次发现,在500KV变电站用隔离开关进行投切空载母线的操作时,发生避雷器频繁动作、CT套管滑闪放电、保护回路击穿、保护误动等现象。以往在500KVXX站的系统调试中,多次发生隔离开关投切空载母线时损坏测试设备,我们充分的准备后,记录高频暂态过电压的震荡过程。包括:试验接线,试验仪器,波形记录和分析等.特别详细真实的记录和分析了,过电压的产生,幅值和频率,波形陡度等关键暂态参量.

    实际的现场测量是分析建模的基础和校验.该类过电压问题在超高压及以上GIS变电站中显得尤为突出.

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-11 08:28:56 | 显示全部楼层
    谢谢楼主了!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-21 23:23
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-14 11:55:16 | 显示全部楼层
    回复 1# guozh07
    # P! a6 \! O4 h& A! a- q6 [, m
    ! F1 y1 d8 y2 a+ f/ G" {
    8 Y8 u8 _3 Q( v/ ~  ^; ~    顺便请教一下楼主,500kV主变35kV侧电抗器合闸时,为什么会有涌流呢,原理上如何解释,
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-14 14:07:09 | 显示全部楼层
    如果35kV侧电抗器为铁心电抗器会有励磁涌流产生。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-9-15 14:46:04 | 显示全部楼层
    为什么没有原文件
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-5 14:45
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-9-15 15:13:47 | 显示全部楼层
    是指记录的原文件吗?暂态记录仪的波形文件是需要专用工具打开,发上来也打不开.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2011-2-15 15:11:28 | 显示全部楼层
    请问隔离刀空切母线如何现场实测?用到那些设备?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-15 17:18:53 | 显示全部楼层
    主要用到电量分析仪,我们用的是中国电科院的!测量稳态这就足够了
    ( v0 @& G  c' k) v1 \如果想实测合闸过电压,还需要其他的仪器。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-15 20:24:19 | 显示全部楼层
    我在一个220kV变电站曾经看到220kVGIS母线侧隔离刀闸拉合时,外壳放电现象,原因没找到,估计和LZ说的一样
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-5-31 11:55:00 | 显示全部楼层
    是仿真实例吗?