设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1924|回复: 3

关于隧道及桥梁的接地设计问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-10 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我想问下隧道啊,桥梁啊比如说海底隧道这种的接地网和防雷是怎么设计的?跟变电站的地网设计一样的吗?我听说施工单位和监理单位在进行地网验收时,如果地阻达不到指定要求,就在继续增加接地体,直到地阻降到指定要求,是这样吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-10 16:44:12 | 显示全部楼层
路过,顶一下.
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 08:48:41 | 显示全部楼层
路过,顶一下.验收的时候 要测试接地电阻,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 09:29:04 | 显示全部楼层
按照正常程序驗收不通過時
# _- L% A; c9 a/ R增加接地點數量是最有效的方式
7 a- L0 W' g/ e* c, Y不過接地電阻會因為土壤的濕度及成份含量有很大的不同
3 ]& ?, W# N5 H' {( {# {* D3 f如果是有經驗的師傅都會在工地開挖時; `: Z1 I" K5 q4 }
在接地點附近土地施以大量的鹽巴
" W8 `2 k- V/ n) A0 X" h後再用大量的清水將鹽份帶入地下
% p" A8 h# U! @* B* N驗收前一兩天若量測值不理想4 ?' ^9 d* N8 f- ]1 X" Q$ f
可以在重複上述動作5 v" {$ j  S6 f, R9 V) l0 L
以上淺見 僅供參考

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
sdad + 2 謝謝回答

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入