我想问下隧道啊,桥梁啊比如说海底隧道这种的接地网和防雷是怎么设计的?跟变电站的地网设计一样的吗?我听说施工单位和监理单位在进行地网验收时,如果地阻达不到指定要求,就在继续增加接地体,直到地阻降到指定要求,是这样吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-10 16:44:12 | 显示全部楼层
路过,顶一下.
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 08:48:41 | 显示全部楼层
路过,顶一下.验收的时候 要测试接地电阻,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 09:29:04 | 显示全部楼层
按照正常程序驗收不通過時
2 i8 D2 E. M: A2 ^. m( `; x  r, U增加接地點數量是最有效的方式
) Q7 F' r' F2 Z- V: S) Z不過接地電阻會因為土壤的濕度及成份含量有很大的不同) S" m: p# a( D) ^5 v
如果是有經驗的師傅都會在工地開挖時
$ V3 {1 r. n7 s; ~: s# S在接地點附近土地施以大量的鹽巴$ D/ z8 \3 ?7 f2 k+ g5 d7 N9 z
後再用大量的清水將鹽份帶入地下
' X  m. j1 i9 Q7 q驗收前一兩天若量測值不理想! p" g( P) M( T- H2 s
可以在重複上述動作# a* ^7 F; V/ r9 O
以上淺見 僅供參考