设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1838|回复: 3

关于隧道及桥梁的接地设计问题?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-10 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我想问下隧道啊,桥梁啊比如说海底隧道这种的接地网和防雷是怎么设计的?跟变电站的地网设计一样的吗?我听说施工单位和监理单位在进行地网验收时,如果地阻达不到指定要求,就在继续增加接地体,直到地阻降到指定要求,是这样吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-10 16:44:12 | 显示全部楼层
路过,顶一下.
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 08:48:41 | 显示全部楼层
路过,顶一下.验收的时候 要测试接地电阻,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 09:29:04 | 显示全部楼层
按照正常程序驗收不通過時
- X# R; r, G& d5 |! g增加接地點數量是最有效的方式
$ T& X* S8 t  \2 d; ^不過接地電阻會因為土壤的濕度及成份含量有很大的不同0 \3 i, E6 V0 ~4 [9 S: q" I  {- X/ y
如果是有經驗的師傅都會在工地開挖時1 }) x4 N- K* q, P% v, ]1 m
在接地點附近土地施以大量的鹽巴7 m/ Z6 ^$ x! q1 f1 y1 @" b9 O
後再用大量的清水將鹽份帶入地下% n# z" ^, A; |/ D* R
驗收前一兩天若量測值不理想$ P: q5 \' e/ Z
可以在重複上述動作  N3 W9 c. M. _3 q* O
以上淺見 僅供參考

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
sdad + 2 謝謝回答

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-4 21:57

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表