变压器CT极性图.jpg

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-5 23:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
看一下我画的变压器CT极性图,不知道对不对,指点一下?
变压器CT极性图.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 20:29:30 | 显示全部楼层
你的这个图看不出极性来,只能说你画出了变压器高压侧和低压侧有两个电流互感器而已,两个互感器的极性均在靠近母线端
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-9-9 21:58:17 | 显示全部楼层
怎么会看不出来呢,我标的很清楚呀!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-29 15:52:02 | 显示全部楼层
你的CT就标了一次极性,二次极性没标,只有当你的CT是减极性,同时都是S1为头,S2为尾时,才是正确的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-11 21:11:46 | 显示全部楼层
CT是减极性接法,一次侧P1靠近母线侧,二次侧ABC从S1抽头接出,N从S2或S3等接出就是正确的,其实在现场工作中,只要主变各侧CT极性一致就行了,要么全部以主变为极性,要么全部以母线为极性
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-12 05:53:29 | 显示全部楼层
要么全部以主变为极性,要么全部以母线为极性
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-20 11:53:08 | 显示全部楼层
xuexixuexu
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-5 11:32:47 | 显示全部楼层
图中如果是S1接ABC,S2接N的话,对于测量计量是没问题,但是对于差动就不对了,有一侧要把S1接N,S2接ABC