直流绝缘检测仪打出多条支路接地怎么处理啊?

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-27 19:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
后台打出110KVI II段储能电源绝缘过低,10KVI II段储能电源绝缘过低,110KVIII段保护电源绝缘过低,5条支路接地,母线正对地129V,母线负对地93.3V,这种多支路故障应该怎么查找处理啊?我先去10KV的各条线路的储能开关上用万用表测量测量正对地129V,负对地93.3V,又测量了10KV其它线路的保护、控制、储能电源开关都是这样的显示这是怎么回事啊?怎么每条出线的这些空开的正对地和负对地都不是平衡的都是129V,93.3V这是怎么回事啊?求助高人讲解一下这是什么原因啊?给个这种多支路查找直流接地的解决方法?在这里先谢谢了...............另外:直流接地推拉断电储能、控制、保护这三个电源开关分别能间隔断电允许范围是多长时间呢?另外直流正或负接地与某回路绝缘降低(例如10KV储能回路等)是一回事吗?有什么区别呢?请详细讲解一下多谢了!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-30 09:03:43 | 显示全部楼层
...又潜水太长时间了  悲剧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-30 21:15:19 | 显示全部楼层
直流控制回路断电应该没有时间限制吧!应该分段分回路断电查找吧,特别是最近改造过或经常操作的回路。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-27 21:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-8-31 08:55:44 | 显示全部楼层
    直流系统有一点接地(非金属或金属)中所有正对地都是一固定值,同理,负对地也是一固定值。  Q" @* y1 ]( q
    你的直流监视系统这么灵呀?印象中似乎90多V的对地电压不报接地。5 S6 c3 v- Y0 a1 e
    五路接地故障中有四路是储能电源,可以把储能电源回路一一拉开试试看报警是否消除。最后拉保护电源,保护电源断电时间尽量要短。
    % W, c3 H% O- A" Y: ]8 C' J- B一般变电所里五路同时接地的可能性太小了,兴许你的接线有问题,保护回路和储能回路接线有交叉的地方,或是直流系统环路运行,没有解环。