前几天去轮换电能表,换上新电能表后,用户怀疑表走的快,通过目测电能表大约每3秒一转,电能表的转数是800,三相四线表。请问各位老师,该用户大约用多少电?我是新手,请大家多多帮忙!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-23 20:59:06 | 显示全部楼层
呵呵,三秒一转,就是一分钟20转,一小时1200转,800的常数表示转800圈走1个字,那么就是大约一小时1.5度电,有互感器的还要乘上倍率哦。