请问谁知道输电线路杆塔横杆一般的长度

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-15 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题,横杆的一般长度是多少,我要做一个绝缘杆带电对绝缘子做实验,站在横杆上绝缘杆要能够着绝缘子,又要满足绝缘。在一个规程上有带电绝缘工具最小的长度要求,如500KV最短是4m,但是不知道横杆是多长,具体要设计多长,不知道?!
- R( R3 Z% `6 M5 q/ G$ S. n, b# ?谁能告诉我一般情况下110KV,220KV和500KV的输电线路杆塔横杆是多长,最好是依据南方电网的情况。谢谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-25 11:38:15 | 显示全部楼层
这个估计得要土木专业学杆塔结构的才知道。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-5 17:31:45 | 显示全部楼层
这个也没回复上?
$ }4 u- o5 t0 b" H7 p) j# f, k6 M& R/ D8 i8 a6 p
再写:) A/ \7 C5 N( _4 S1 r
( J5 E# K# @) C2 P5 e
绝缘杆在现场使用必须要有安监的鉴定证书,很麻烦的。
. r' {7 x& N6 e- L) Y9 d$ a5 z* l# v  h4 U& I8 p, ]) p8 D+ p
任何一个电压等级,均会配备适当的绝缘操作杆,其杆头为标准杆头。- w& {' L8 ~! r/ H# X
3 K& u- Z& n' h9 d, S
建议:别管横担了,设计个能挂绝缘杆头上的就行,很简单。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 13:43:04 | 显示全部楼层
楼主你的绝缘杆的外绝缘是用什么材料呢?
& P& R  D) l- d+ K" N& ?看国外的一些横担选择的新材料似乎也不错,会不会绝缘杆也用新的外绝缘材料?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:884 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:01:02 | 显示全部楼层
    回复 4# Jackie2006
    : r9 D3 w. F& g' v8 h5 R% z' Q+ K2 o
    国家电网公司有一个《输变电工程典型设计》手册,上面可以查到任何电压等级的杆塔尺寸。另外,你所说的500kV---4米,那是安全距离,那个距离可以在《安全规程》上查到各个电压等级的安全距离。上述内容不知是否对你有帮助。如有疑问,可以给我回信。我给你找一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:12:46 | 显示全部楼层
    找个杆塔的尺寸图应该能查到吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-8 18:18:23 | 显示全部楼层
    这挺麻烦的,不太懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-22 20:11:01 | 显示全部楼层
    110Kv线路绝缘杆至少得1.3m,220Kv绝缘杆至少得2.1m。我经常使用绝缘杆!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-7 22:18:58 | 显示全部楼层
    首先得照安规中带电作业要求
    & t, ?. t$ F7 R! d4 q+ h! M, P表4 人身与带电体的安全距离
    7 z/ T; G1 w2 r0 F- S电压等级(kV)        10        35        63(66)        110        220        330        5009 K1 S- \# H8 Q3 T" v! m
    距    离(m)        0.4        0.6        0.7        1.0        1.8(1.6)1)        2.6        3.62)  K1 w2 K% n1 |  p/ c( E
    然后就是绝缘杆的强度问题了,这要看你自己做实验,能承重你自己就行;绝缘材料就用带电作业绝缘材料工具我看就行。