设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2663|回复: 8

请问谁知道输电线路杆塔横杆一般的长度

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-15 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题,横杆的一般长度是多少,我要做一个绝缘杆带电对绝缘子做实验,站在横杆上绝缘杆要能够着绝缘子,又要满足绝缘。在一个规程上有带电绝缘工具最小的长度要求,如500KV最短是4m,但是不知道横杆是多长,具体要设计多长,不知道?!/ J& C, L1 z+ V$ n; S* a7 q5 B2 ]6 u" n
谁能告诉我一般情况下110KV,220KV和500KV的输电线路杆塔横杆是多长,最好是依据南方电网的情况。谢谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-25 11:38:15 | 显示全部楼层
这个估计得要土木专业学杆塔结构的才知道。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-5 17:31:45 | 显示全部楼层
这个也没回复上?7 z7 V+ R, G: }( a' X3 g: u, J
' p/ w  `. l$ b# P7 a: m
再写:5 c/ y$ [5 X, z2 n9 T) M

1 l3 U3 m- E- C: [7 C: L" ]2 P绝缘杆在现场使用必须要有安监的鉴定证书,很麻烦的。
% n. t6 w2 I6 t& _" s
5 E% u/ S1 s0 g- S7 [任何一个电压等级,均会配备适当的绝缘操作杆,其杆头为标准杆头。3 I! T  h: ?+ ~. v7 {
* x" b6 _4 B$ H+ e
建议:别管横担了,设计个能挂绝缘杆头上的就行,很简单。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 13:43:04 | 显示全部楼层
楼主你的绝缘杆的外绝缘是用什么材料呢?
& }( a" I, n! K+ \) t  X看国外的一些横担选择的新材料似乎也不错,会不会绝缘杆也用新的外绝缘材料?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:828 天
    连续签到:2 天
    发表于 2010-9-13 19:01:02 | 显示全部楼层
    回复 4# Jackie2006
    3 A- G4 z' }2 m& \" R. |6 ~: v* s/ B, [$ Y1 P
    国家电网公司有一个《输变电工程典型设计》手册,上面可以查到任何电压等级的杆塔尺寸。另外,你所说的500kV---4米,那是安全距离,那个距离可以在《安全规程》上查到各个电压等级的安全距离。上述内容不知是否对你有帮助。如有疑问,可以给我回信。我给你找一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:12:46 | 显示全部楼层
    找个杆塔的尺寸图应该能查到吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-8 18:18:23 | 显示全部楼层
    这挺麻烦的,不太懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-22 20:11:01 | 显示全部楼层
    110Kv线路绝缘杆至少得1.3m,220Kv绝缘杆至少得2.1m。我经常使用绝缘杆!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-7 22:18:58 | 显示全部楼层
    首先得照安规中带电作业要求
    - B) n* L% [/ t' a1 D0 }  @表4 人身与带电体的安全距离 ( H# ~3 i9 G9 @1 a& p% u
    电压等级(kV)        10        35        63(66)        110        220        330        500
    : h! l5 m% m; ~0 g% A' V距    离(m)        0.4        0.6        0.7        1.0        1.8(1.6)1)        2.6        3.62)
    3 u/ m* F9 d% ?6 d  ~) @然后就是绝缘杆的强度问题了,这要看你自己做实验,能承重你自己就行;绝缘材料就用带电作业绝缘材料工具我看就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】