请问谁知道输电线路杆塔横杆一般的长度

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-15 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
如题,横杆的一般长度是多少,我要做一个绝缘杆带电对绝缘子做实验,站在横杆上绝缘杆要能够着绝缘子,又要满足绝缘。在一个规程上有带电绝缘工具最小的长度要求,如500KV最短是4m,但是不知道横杆是多长,具体要设计多长,不知道?!
) i3 R+ `3 G/ n/ L" M& U. P8 O5 X# w/ l谁能告诉我一般情况下110KV,220KV和500KV的输电线路杆塔横杆是多长,最好是依据南方电网的情况。谢谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-25 11:38:15 | 显示全部楼层
这个估计得要土木专业学杆塔结构的才知道。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-5 17:31:45 | 显示全部楼层
这个也没回复上?
, q  z- v; v$ B0 g" y
- D5 Q/ Q& J$ C% X0 h再写:) B$ x" _1 \7 }/ U8 ]8 [( @1 A
: L+ ^- a. n& p6 ]
绝缘杆在现场使用必须要有安监的鉴定证书,很麻烦的。: R4 i1 i& Y' w# C3 U5 s$ C
# P; ]1 S6 G# W) v, ^' A
任何一个电压等级,均会配备适当的绝缘操作杆,其杆头为标准杆头。& p1 x2 y4 S  N* T2 j4 T

; l* [% B! t" a* P4 u5 d. T建议:别管横担了,设计个能挂绝缘杆头上的就行,很简单。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-7 13:43:04 | 显示全部楼层
楼主你的绝缘杆的外绝缘是用什么材料呢?
, J2 \9 b- \2 {看国外的一些横担选择的新材料似乎也不错,会不会绝缘杆也用新的外绝缘材料?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:877 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:01:02 | 显示全部楼层
    回复 4# Jackie2006
    ( J: q( b0 V) K% d, u0 z
      ^& t7 _% ^& S1 t! V$ q国家电网公司有一个《输变电工程典型设计》手册,上面可以查到任何电压等级的杆塔尺寸。另外,你所说的500kV---4米,那是安全距离,那个距离可以在《安全规程》上查到各个电压等级的安全距离。上述内容不知是否对你有帮助。如有疑问,可以给我回信。我给你找一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-9-25 20:46
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-9-13 19:12:46 | 显示全部楼层
    找个杆塔的尺寸图应该能查到吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-8 18:18:23 | 显示全部楼层
    这挺麻烦的,不太懂
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-11-22 20:11:01 | 显示全部楼层
    110Kv线路绝缘杆至少得1.3m,220Kv绝缘杆至少得2.1m。我经常使用绝缘杆!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-7 22:18:58 | 显示全部楼层
    首先得照安规中带电作业要求; V( T8 h. D4 v1 g5 U& y- I
    表4 人身与带电体的安全距离 6 [0 b  ~! d% E6 z: f, j4 A2 M  [: ~
    电压等级(kV)        10        35        63(66)        110        220        330        500
    - X" I+ }4 J! \- ^距    离(m)        0.4        0.6        0.7        1.0        1.8(1.6)1)        2.6        3.62)
    % p: ?+ D3 a( h) U& G  j& M/ U然后就是绝缘杆的强度问题了,这要看你自己做实验,能承重你自己就行;绝缘材料就用带电作业绝缘材料工具我看就行。