这一问题出在哪里?用变频器拖动 结果出现了先是过流然后过压检查负载 ...

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-26 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
前段时间调试一台电机18.5KW 4P 负载为一台螺杆泵  用变频器拖动  结果出现了先是过流 然后 过压  检查负载 转动起来十分困难 变频器为西门子的MM440型 有进线电抗器而没有出线电抗器 变频出线的长度为250米左右  然后他们西门子的人说出线电缆太长 然后把变频器放到现场后降低出线电缆的长度  运行正常  感觉不知道为什么 郁闷中 请高手赐教  
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-20 15:35:18 | 显示全部楼层

好啊!好贴阿!我爱你搂住

好啊!好贴阿!我爱你搂住
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-20 16:35:53 | 显示全部楼层
电缆距离太长,压降有点大,电机启动会受影响的,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-28 19:33:57 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,应该是电缆衰减造成的