[讨论] 三相电源的电压怎么设置啊

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-9 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
我Mag(ac:L-L,RMS)设的230kv2 z/ r: p6 Q5 i# h
Mag(ac:L-L,RMS)是指什么啊
% `3 ^7 A: L: G% H5 T# S6 e我测得相电压是180多$ G) U6 N% P+ I3 E
线电压是300多
6 T) c4 A' Y2 p4 t) V( J. |% f  h: X0 O( [( P$ [
该怎么设置多少就是多少啊
, G! c' @$ u0 h4 Q: U谢谢各位了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-9 16:18:21 | 显示全部楼层
RMS是有效值得意思 ( g4 L  r4 }. l! i
你的设置是线电压有效值230  你说的180是相电压峰值 300多是线电压的峰值
) x1 G9 s0 D0 n7 G3 b, e% _你自己算算 230*1.414  230/1.732*1.414 各是多少, 按你的设置就应该是这样的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-9 16:19:39 | 显示全部楼层
第一次在论坛上看见我能回答的东西 不知道对不对哈哈
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-8-9 16:56:47 | 显示全部楼层
应该是了 : N1 F7 O# ]" ]* _) Z  }
我刚开始接触PSCAD啊 还是英文的; T% D! a$ p9 c5 O( L) d% I5 T
谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-11 09:04:35 | 显示全部楼层
Mag(ac:L-L,RMS)( p: Q% g0 }$ T6 u* _
4 ~; w! v" U- g( r! m& I. t
交流线电压有效值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下