乌兰察布地区,10KV配电变台多为户外台架式变台,在检修作业时,高压侧拉开跌落保险后便进行检修工作,现要求变台在检修时装设临时接地线,但根据现场情况,临时接地线无安装点,需另设接地点.本着安全性与经济相结合的原则,根据变台的现场情况,及其他一些兄弟单位的经验,本人觉得:高压侧接地点也应(其他兄弟单位也有设置于此处的)设置在第一副杆的过线担瓷瓶绑扎处,但应进行加强——在该横担的每一瓷瓶下加一块拉板儿,在拉板的另一端加装同型号瓷瓶紧固,将同相瓷瓶的导线进行绑扎,之后将两瓷瓶间的导线去掉绝缘层(长约10—15cm)再对导线进行加强,通过铝绑线缠绕补平后再用铝绑带加强,接地点便制作完成。若导线线径细侧应在两瓷瓶间的导线下另符直径约8至10毫米的圆钢同导线一同绑扎于两瓷瓶上,圆钢两头应超出瓷瓶两侧约100毫米以便于绑扎。在加装圆钢后,在导线加强时应先用铝绑线补平,再用铝绑带将导线与圆钢绑扎在一起。 |
|