设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: huangs100

求助:关于10kV高压开关柜的局部放电测量的测量仪器

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-9-20 09:56:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 karise 于 2010-9-20 09:59 编辑 9 o3 s! ~) }! u7 l1 y9 S
$ r4 B, y; H- P# u) V" q. o
呵呵,价格这方面就不是我们考虑的事了,关系太复杂。8 S8 E7 Q5 G1 T4 {8 i5 N# C/ V

- [; H; w" B0 g  v9 j) @上海的那个是EA的代表处,不是代理商,相当于EA在中国的子公司吧,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-13 00:34:43 | 显示全部楼层
TEV的从基层的反应来看,是不太靠谱的。例如EA的说明书说一般高于10dB读数,就可认为是放电,但是大部分的变电站,背景就高于10dB读数。仅靠幅值来判断是否放电,在变电站这种电磁环境比较复杂的地方,是不太靠谱的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-24 14:07:13 | 显示全部楼层
经过一段时间的调查,国内同行用的比较多的是英国EA公司和美国UE公司的产品,一如8楼所说,不过英国EA公司的产 ...; S$ ]- i) f/ ^& R
huangs100 发表于 2010-9-1 14:29

( }) ~' x( m- r4 Z) i
$ K8 k6 R7 Y% Q2 L) q  w& g1 _- z8 Y/ h. t& q
    这位朋友调查的不错,目前国内用户反馈的情况来看,基层使用者对EA设备的使用效果不甚理想,但从技术上来说,多一种测量方法就多了一种竞争力,且不论其是否真的起到作用。目前两大电网的用户基本上集中在四大直辖市和广东、山东,UE在这些电网的使用量相当可观。天津电力今年招标17台UE,重庆电力今年招标8台UE,广东电网这两年陆续购买将近20台UE,而北京上海则要早好些年。可见UE在竞争力上并不比EA弱。而两者比较大的分水岭,可能正是你提到的,市场定价方面。正所谓定价高工作好做,这也是EA知名度较之UE更大的一个重要原因吧。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-31 07:27:11 | 显示全部楼层
TEV的从基层的反应来看,是不太靠谱的。例如EA的说明书说一般高于10dB读数,就可认为是放电,但是大部分的变 ...
% B9 t, C* t! {6 {8 L- Y, v/ zantliu 发表于 2010-11-13 00:34
* P; X4 ~- ?: F/ F" F
0 g. _! R: n6 ?/ ]
TEV其实也不是不靠谱,只是判断比较复杂而已,说白了,TEV是基于电磁波技术的一种检测手段,也是一种非接触式的方法,非接触式的,就意味着传感器所接收到的信号不单单是来源于电力设备的内部了,可能外界干扰也会被接收进去,但如果是接触式的检测,那就要将传感器安装在电力设备内部了,这样有可能会影响设备的运行;而检测电磁波,又涉及到检测的带宽,局部放电说白了,就是电子的移动,局放因为不同类型,以及不同介质中的放电,所以其特性不一样,导至局放所产生的电磁波的带宽,也是不确定了,同样的,传感器的带宽也不好确定,如果传感器的带宽大太,那么,很多干扰信号会检测检测进来,但如果传感器带宽过小,那么,就会有些局部放电检测不到,所以选择一个合适的检测带宽是很重要的,这也是局放目前没有导则的原因。
. ^$ ~. J: J8 U* V
' u# ?$ ~2 ?0 F, A9 p其实干扰问题,利用时间差法的定位技术就可以解决了。$ M% k0 V  J8 I1 Q# e: q
' h. u/ ~1 d- f" I6 R2 v1 D
高电压技术 第36卷第10期,《采用暂态对地电压法综合检测开关柜局部放电》,西交的这个论文不错: ~$ }$ h, p  o% [! M+ G3 g

8 \$ M, M5 H5 W( u. T0 u3 B$ }局部放电检测的难点!!!!!# ]1 |; \; t+ Y
3 I9 H  ~0 f5 w  j9 \1 r2 |3 y3 O% i2 }
1、是否有局部放电5 T" ]0 h/ U8 v% T. \+ y) }
      “TEV法”通来数值判断,“超声波”通过特征声音判断。
2 p4 h. I- n* ]8 X0 n; i; j2、检测过程中干扰的排除. M" D3 E5 X# T; [2 o
      “TEV法”使用时间差法及外部天线判断信号的来源判断干扰信号, “超声波”通过特征声音判断干扰信号。  ?6 |; M8 w4 ~1 |# L, ?9 e
3、局部放电的位置$ Q, k) [5 R) |4 w
      “TEV法”使用时间差法判断局部放电的具体位置, “超声波”通过开关柜上的扫描检测判断局部放电的具体位置。      
& C  k6 s# I' l$ n* @1 Q8 V4、局部放电类型的判断0 R8 q/ U4 r9 S7 i% K, ?3 l
      通过检测局部放电发生的位置来判断设备内部可能的局部放电类型,“波型图”法是不可逆的。
$ ], V  k; Z, W3 V# Z' w& n5、局部放电严重程度的判断
7 ]* e3 I% I5 q; v4 Z$ m; }! n初步判断% L1 ]$ n3 c- b2 {: L# z
大量的检测数据的统计分析和趋势分析
! U% v) S) \& ^" X0 k合理安排检修内容: ^2 O. a) b9 P* u4 R* E  ^6 e
不要忽略微小的故障
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-31 07:56:14 | 显示全部楼层
其实不管UE的还是EA的,之前都没有进入中国市场,关键是问题是供电公司的某些领导去新加坡考察后,发现新能源用这些设备,觉得还不错,然后回来才采购的。并且是新加坡用什么设备,他们也采购什么设备,其中有一些设备,已经有更新的产品了,但就因为新加坡在用老款的,所以国内也采购同样的设备。目前国内开关柜局部放电检测工作做的比较好的,也就是北京,上海,广东,天津,重庆等地方了,
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-12 21:06:18 | 显示全部楼层
测量局部放电的仪器不少,看你采用什么原理的了,超声波还是脉冲电流,或者化学传感器的方法了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-7-15 14:47:58 | 显示全部楼层
其实在试验室环境下无论TEV和AE这些手段都没有问题,相比之下TEV灵敏度更高一些,但是在现场TEV又容易受干扰,毕竟是靠电磁波传播形成的暂态对地电压,一些用户往往会走入过分追求灵敏度和智能化的误区。
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-23 02:21

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表