TEV的从基层的反应来看,是不太靠谱的。例如EA的说明书说一般高于10dB读数,就可认为是放电,但是大部分的变 ...
0 i- p, n9 x2 i1 u2 n2 Santliu 发表于 2010-11-13 00:34
: j2 R/ e1 s+ y% s3 Q6 H5 C* b5 K1 A9 ~9 U' o, X8 ^
TEV其实也不是不靠谱,只是判断比较复杂而已,说白了,TEV是基于电磁波技术的一种检测手段,也是一种非接触式的方法,非接触式的,就意味着传感器所接收到的信号不单单是来源于电力设备的内部了,可能外界干扰也会被接收进去,但如果是接触式的检测,那就要将传感器安装在电力设备内部了,这样有可能会影响设备的运行;而检测电磁波,又涉及到检测的带宽,局部放电说白了,就是电子的移动,局放因为不同类型,以及不同介质中的放电,所以其特性不一样,导至局放所产生的电磁波的带宽,也是不确定了,同样的,传感器的带宽也不好确定,如果传感器的带宽大太,那么,很多干扰信号会检测检测进来,但如果传感器带宽过小,那么,就会有些局部放电检测不到,所以选择一个合适的检测带宽是很重要的,这也是局放目前没有导则的原因。
# o5 J: ~1 i- N5 M
3 p) V! l7 q: l5 H其实干扰问题,利用时间差法的定位技术就可以解决了。 z: L. M- O9 t3 R4 r( Y4 j& x
! P# ^. u5 k& C0 S8 S
高电压技术 第36卷第10期,《采用暂态对地电压法综合检测开关柜局部放电》,西交的这个论文不错
. P% J3 G+ W+ x' y5 I( z" K
8 r5 G; B6 k" a, N- d( ?" w局部放电检测的难点!!!!!
8 P) G3 d9 v6 S- S$ l4 q6 n7 p. |, d* t: u J4 u% [" |2 b
1、是否有局部放电
, |7 o+ ~: W7 K* } “TEV法”通来数值判断,“超声波”通过特征声音判断。* f# w$ Q$ F3 @7 t& y
2、检测过程中干扰的排除
7 X$ W2 v E! G5 K, z9 F “TEV法”使用时间差法及外部天线判断信号的来源判断干扰信号, “超声波”通过特征声音判断干扰信号。
4 W# O" G4 w9 d1 e% \3、局部放电的位置
! [% J. p; p# O# z5 X “TEV法”使用时间差法判断局部放电的具体位置, “超声波”通过开关柜上的扫描检测判断局部放电的具体位置。
0 ?9 P, w* h9 |1 S: ^4、局部放电类型的判断
' p, }" F7 G1 h5 { 通过检测局部放电发生的位置来判断设备内部可能的局部放电类型,“波型图”法是不可逆的。
- U C$ ^/ Q, _9 s' t5、局部放电严重程度的判断. c" P1 n5 Q7 {" F- X
初步判断' F# k$ u* p, K8 L, v- \
大量的检测数据的统计分析和趋势分析
3 P8 I9 {; p r+ M合理安排检修内容" w6 @0 ~% Y i9 Q8 W
不要忽略微小的故障 |
|