psasp中 直接法暂态稳定计算只能进行短路计算吗?  断线的问题在哪设置?我找不到     请求高手援助。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-1 20:28
  • 签到天数: 758 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:759 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-25 12:19:07 | 显示全部楼层
    理论上说当然不限于短路,断线也是可以分析的,甚至根据正序等效定则处理不对称的故障条件也应该没问题。但具体到软件使用,则与具体实现的功能有关系,不一定都支持。事实上,真正的运行方式分析基本不用它,而从纯学术的角度研究的话,不如自己写一个。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-25 15:09:40 | 显示全部楼层
    回复 2# fellowieee 8 \% F9 }2 s. s! ^4 Q( ^5 Q% E' H

    - A4 j' p, K5 F% l4 Z- }6 ?, p3 u
    7 F7 l* z+ ]: @; v' F; n! Y    谢谢楼上解答。 直接法暂态分析可以算出几线切割时间和稳定裕度  那么用仿真法怎么求极限切割时间呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2020-10-1 20:28
  • 签到天数: 758 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:759 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-25 15:58:59 | 显示全部楼层
    除采用经典二阶模型的OMIB系统的CCT有解析解外,其他情形的CCT只能依二分法原则通过试探(Trial & Error)来求了。这样得到的CCT较为可靠,往往作为考核直接法的依据(benchmark)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-25 16:22:34 | 显示全部楼层
    回复 4# fellowieee ! z8 m# y9 i: {5 V# b9 B

    ! Y  n9 B; @1 l$ {4 x' I/ x6 B
    * Q- z8 [' g  M9 x    恩  我先前想的也是用试探法 也挺快的  谢谢!