马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1. 开闭站形式: 开闭站一般为单母分段,一种是进线和出线全是断路器,另一种进线是断路器,出线是负荷开关(只能切负荷电流,不能切短路电路)。 2. 开闭站里最多能有哪些保护? 第一种开闭站,进线配置过流保护、失压保护,并实现备自投功能,出线配置过流速断保护;第二种开闭站的进线配置过流保护、重合闸和后加速,出线配置过流后失压保护。 3. 进线故障、开闭站母线故障、用户线故障三种情况下,馈线保护怎么配合动作的? 针对第一种情况: (1)进线故障: 一般进线1(2)带一段母线时,此时备自投作为母分备自投,上一级变电站保护经一个时限切除故障,本开闭站依据本侧母线高、低压均无压(低电压),对侧母线有压,启动无压掉本侧1(2)开关,掉闸后母分断路器自动投入,恢复供电; (2)开闭站母线故障 一般进线1(2)单独带一段母线,当进线1(2)过流保护动作时,保护动作跳本开关并闭锁备自投装置不投母分开关,从而损失一段母线负荷,非故障段母线继续供电; (3)馈线保护故障 过流速段切除故障馈线 针对第二种情况: (1)进线故障: 一般进线1(2)单独带一段母线,当进线1(2)过流保护动作时,保护动作跳本开关,重合闸动作,瞬时性故障重合成功,永久性故障后加速动作跳闸; (2)开闭站母线故障 同进线故障一样。 (3)馈线保护故障 一般进线1(2)单独带一段母线,当进线1(2)过流保护动作时,保护动作跳本开关,出线投的过流后失压保护,跳故障线路,然后进线重合,恢复供电。(馈线受进线保护控制) |