本变电站的电压等级为110/35/10。变电站由两个系统供电,系统S1为600MVA,容抗为0.38, 系统S2为800MVA,容抗为0.45.线路1为30KM, 线路2为20KM, 线路3为25KM。该地区自然条件:年最高气温 40摄氏度,年最底气温- 5摄氏度,年平均气温 18摄氏度。出线方向110kV向北,35kV向西,10kV向东。
! r. W/ Y) R8 U* L6 @- a S# Y5 Y; U% ^& R6 Q0 E7 {
所址概括,黄土高原,面积为100×100平方米,本地区无污秽,土壤电阻率7000Ω.cm。
* \2 t' j2 r \5 m. d! n! [, s4 {. M n5 q6 t' P
本论文主要通过分析上述负荷资料,以及通过负荷计算,最大持续工作电流及短路计算,对变电站进行了设备选型和主接线选择,进而完成了变电站一次部分设计。7 V3 A2 e; P- X
第一章 电气主接线设计% r2 l( W0 Y: j1 \- b4 t _: t* X. w
$ B1 H# _/ y1 H% O- _
现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。其主接线的好坏不仅影响到发电厂、变电站和电力系统本身,同时也影响到工农业生产和人民日常生活。因此,发电厂、变电站主接线必须满足以下基本要求。1 J7 w, L$ ], E7 Z/ K) q0 m
. u; _* V4 U7 A0 ?( E D* K 1 运行的可靠
% Y* b7 w. M2 W. |, a& {9 t
2 ^. M* h6 y1 C, R 断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。
' f% x8 P% s" \% B0 c" X) b8 Q7 t- R, i9 _1 X
2 具有一定的灵活性* O( m( K) }! M% x- Y' h
q, x( G; |/ F; J* A2 E1 v6 \$ w+ L 主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。) D9 `1 m. k+ P1 G6 ^7 I; B
/ d/ k' A8 N/ I9 r
3 操作应尽可能简单、方便
5 l- w0 p) p3 U" E* |0 j+ }4 V% }$ }7 A. b! K; l
主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。
" o" [! t9 ~) ^; h8 _% h( p0 T }# Y* W* S1 n+ j
4 经济上合理
6 }9 A Y/ @0 B! @* w
8 z, D3 U/ e0 p/ z 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。
" N+ n) r, `9 o" H
; n+ n3 s( c4 p* `- B
, q( S7 G% S z6 w8 ^- j$ W( ^4 v3 P: ?' T# p
5应具有扩建的可能性
+ Y1 y3 {& E* L q( D5 P0 `% \
X- [- M8 q5 T& R- L 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。* {8 d- n9 l' y B& I
; d7 H! G2 J4 S! |: b8 F6 O2 z 变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。
% d5 f7 }4 a8 o- r+ u# r* w
3 t7 ?! X6 U/ l+ a3 ~ 1.1 110kV电气主接线
" J7 O) ^, D4 f/ c9 U- \2 Y" f% I
由于此变电站是为了某地区电力系统的发展和负荷增长而拟建的。那么其负荷为地区性负荷。变电站110kV侧和10kV侧,均为单母线分段接线。110kV~220kV出线数目为5回及以上或者在系统中居重要地位,出线数目为4回及以上的配电装置。在采用单母线、分段单母线或双母线的35kV~110kV系统中,当不允许停电检修断路器时,可设置旁路母线 |
|