問~集总式负载的使用

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
分散型负载(Static Load)就可以选谐波负载但是要*.lib这个文件9 [) ]1 P5 a) \! U: t
可是集总式负载(Lumped Load)没这选项: D6 s* c0 u9 ^/ w+ X
. O+ }; N: K- N: s- `& s8 c+ S
但是我MATLAB程式是定PQ要是使用分散型会有误差
+ w, B; F, C3 j5 |0 Q# b( N. f所以想知道集总式负载etap怎跑谐波源
- b% L" T$ p( D1 M  W要不然改程式将很麻烦
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-23 00:29:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 etaplmz 于 2010-8-23 00:34 编辑   l0 A. j$ f. T4 L
4 Q& i& i- _* M: Y% a
等效负荷无法添加谐波源     你在母线上加就行了 都是分析谐波源对母线的影响   
9 i( B4 M- c5 y! _+ c9 S另外ETAP需要调用数据库的地方就会跳出那个选择框 你选择相应版本的LIB文件就可以了  具体到谐波 不像电缆的数据都差不多 谐波大多数情况需要我们手动添加  具体方法如下: 工具栏-数据库-谐波  然后新建一个  输入各次的幅值相角  保存 然后调用