关于断路器遮断容量的问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-30 21:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 xiiexl 于 2010-6-30 22:07 编辑
, S( i6 D) M* J; d, b. ?
" p7 l1 k4 X/ J- W) n在我们一个调度题库中,有这样一道题:
% O8 O" C4 X7 w# q5 b+ G! v0 ]10kV的断路器用在6kV的线路上,问遮断容量怎么变?
8 F  U+ }* b% O3 e
$ W! F& Z6 v- [7 R) L% e答案是变小。
0 k3 I0 @% [% M8 c: ?& i4 Q3 ?! B0 \6 J$ ^& o5 h) N
根据定义:断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。
  ?; ]! @: A$ V6 W% k' v所以我认为是不变。 7 x/ E& h2 N" c0 M. ^% ~0 K
* W! F' x- a" T. U3 D1 {5 b
哪个正确呢?谁能解释一下?多谢。" u' {  ?' X( ?. M5 v: X: L+ V
2 N4 @7 i! ^  X" a+ i( H

  b9 g# q& ^" ~6 w补充问题:
8 E$ d, m; X5 x3 {1、遮断容量要是变化,是如何变化呢?+ Q3 ~  P% z# b) x/ a
2、在低于额定电压等级的电压下,实际的开段电流怎么变?什么变化规律?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-6-30 22:15:57 | 显示全部楼层
也来关注一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 22:44:02 | 显示全部楼层
没人回答,难道是这个问题没有意义?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-10 20:50:40 | 显示全部楼层
    这个问题有意思~~
    ! I% u) v, V- o4 m* w
    8 H: l/ K* t6 J另外,为什么要把10kV的开关用到6kV呢,那不是赶鸭子上架么 :)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 08:55:51 | 显示全部楼层
    回复 4# fat.taotao
    ' m) l% k% T; U6 z0 D0 I8 d+ X5 H) L- b: ]' Y& m
    1 z& j) [2 |' o$ t
        题库上的题,没办法,出题人不考虑实际情况。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-11 09:25:04 | 显示全部楼层
    在电压低于额定电压的情况下,开断电流I1可以提高,但由于灭弧装置机械强度的限制,开断电流有一极限值,称为极限开断电流I2;
    / V, d  g/ T, W& m) P7 |; ZI2=I1*Un/U0 ]1 i" U! Z' s1 P4 c; S% [# d* ~
    至于遮断容量我不是很确定。。。。不好意思了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-7-11 09:58:13 | 显示全部楼层
    回复 6# pipis   `3 {+ U4 h" C, l* |) Y5 O
    ; F3 h2 h% o+ N" U

    4 L0 D! |4 `, B' \    有这方面理论的书吗?给几个书名就行。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-7-11 19:24:29 | 显示全部楼层
    回复 5# xiiexl
    2 ]# C1 u8 f) ]9 j# f
    : H& @& _( V1 b5 B( F
    * W& ^" R6 m  n1 l( {+ O2 _2 x# r5 x$ n    呵呵~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 13:17:57 | 显示全部楼层
    设备的三相遮断容量等于开断电流(手册规定高压电器的额定开断电流,应不小于其触头开始分离瞬间的短路电流的有效值)乘以额定电压再乘以根号三。不过现在已经不用遮断容量这个概念了,因为遮断容量是与电压挂钩的,如果开关没有用在额定电压的回路上,还需要对额定遮断容量进行折算。开断电流就是遮断电流,这是最直接的指标。为什么要弄一个间接指标——遮断容量,其产生的原因或意义何在?请问高手。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-7-20 14:38:00 | 显示全部楼层
    学习一哈子。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-6-9 06:47

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表